讨论起因:
         很多公司进入年度大修期间,各种设备都要拆下检查。昨天同事在拆一个安全阀的时候发现了一个问题,想来不知道是设计问题还是安装问题,跟大家讨论讨论,希望各位海友指点一二。

事情经过:   
          容器顶部管线、通过安全阀后,直接进入火炬总管。由于容器是间歇操作,所以管线没有设置一个阀门,而且安全阀也没有旁路,如下图:

图片3.png

容器置换完毕后,拆卸安全阀的时候,发现安全阀后有积液,由于积液多是工艺介质,遇到水会放出大量的酸气,污染较大。幸亏现场拆卸人员防护措施做得好,没有吸入,但是流出来的积液确实始料未及的。

下面是现场图,有关人员提出的整改措施是在安全阀后追加排液阀,在拆除安全阀的时候提前进行阀后排液操作,避免再次出现此状况。

图片1.jpg

***********************************************************************************
***********************************************************************************

我现在的问题是:

(1)安全阀阀后为什么会存有积液?安全阀漏了么?积液(相当于背压吧)对安全阀的影响有多大?
(2)积液的产生是工艺设计导致还是现场安装导致?
(3)安全阀阀后追加排液阀是否合理?

***********************************************************************************
***********************************************************************************


希望广大海友踊跃讨论,精彩回复会有超版奖励~~

同样试试不太灵光@
@平沙 @tdl522 @高端大气上档次 @cl6119 @boyirensheng @wiseboy @reading_wyc @zqwqiwu123 @zhaoqingsheng

***********************************************************************************
往期【工艺小讨论】系列

【工艺小讨论】之谁让我波动的??
【工艺小讨论】之罐区储罐用途更改
【工艺小讨论】之这个换热器怎么设计??
【工艺小讨论】之阻火器的设置

 

发表于 2014-8-26 10:15:35

点评

犀利哥 啊,我也上榜了啊,哈哈1!!  发表于 2014-8-27 08:35

评分

参与人数 8财富 +54 魅力值 +1 收起 理由
brainandrain + 5 犀利哥越来越牛了,支持下!
flute6 + 10 发起议题
tuyun + 5 积极参与
把握舍得 + 10 积极支持论坛发展
boyirensheng + 1 积极支持论坛发展

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 xilihuagong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

平沙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【工艺工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 平沙 于 2014-8-26 12:01 编辑


H/G-20570.2-1995 安全阀的设置与选用:
里面对直接排大气的和密闭收集的阀后管线,分别给予了规定。
可以看13.0.2.1,13.0.3.1的详细描述。

安全阀(呼吸阀)后管线无法避免产生积液时,要设置放净阀。不然就会出现你提到的,检修泄漏甚至伤人的事故。

这个一般来说是设计单位要考虑的,是设计问题。

 

发表于 2014-8-26 11:20:54

点评

同意!!厉害!!!  发表于 2014-8-26 14:24

评分

参与人数 3财富 +23 魅力值 +1 收起 理由
罗米 + 8 积极参与
tuyun + 5 深入讨论
xilihuagong + 10 + 1 就是缺乏规范化~~

查看全部评分

回复

使用道具 举报

高端大气上档次 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个就是配管设计的时候没有按照规范来,现在的话审查一下就打下来,所有安全阀泄放后进入火炬管网的都得抬到管网上面斜向下接入,并不是安装排净能解决的问题,你排净阀装在后面泄放的时候还是比较危险的。所以我们经常看到现在设计的安全阀举得老高的,有的上了厂房顶上的,管廊顶上的比比皆是。配管不好干啊。

 

发表于 2014-8-26 13:38:43

点评

如果不是进火炬的呢?  发表于 2014-8-26 16:30
可怜的管道又要穿好几层楼板,被各专业的兄弟们骂了,呵呵。  发表于 2014-8-26 15:19

评分

参与人数 2财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
xilihuagong + 10 + 1 我也是担心加排液阀后安全阀泄放有影响
平沙 + 10 这样做确实比较妥当

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xilihuagong楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
yaobing 发表于 2014-8-26 12:09
像平沙说的也有可能是安全阀的放置的平台比火炬总管低,气体在安全阀入口累积,冷凝产生酸液。

现场我去确认了,火炬总管在管廊上,安全阀低一些,阀后管线现场图也看到了垂直向上,连接到管廊上后从火炬总管的顶部垂直插进去的,所以应不存在火炬总管上积液回流,难道说是安全阀日常有微漏??

 

发表于 2014-8-26 15:37:36

点评

有条件的话你分析一下后面积液的成分,要是纯的阀前介质就是漏,要是不纯,就是火炬管网里别的物质蒸上来的东西回流到安全阀这边来了,这两种我都遇到过。 后面我统一回复一下。  发表于 2014-8-28 09:44
垂直扎进去的很少见,我见的都是四十五度  发表于 2014-8-26 18:03
专业的深入 专业的跟踪 犀利兄很棒  发表于 2014-8-26 15:51

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
boyirensheng + 5 积极深入跟踪议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tuyunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
安全内漏应该是咱化工行业没法解决的问题吧,你们也肯定烦人,我是一直没有想到好的办法解决,你问我内漏有多厉害,我算不了,没法告诉你!犀利超版,为了防止安全阀内漏,我这边就有个技改,我在我的火炬管线上加了一个冷却器后面接了一个i分液罐,你们可能不会想到,我每个月可以回收到将近100kg的甲醇,效益不大,全国化工首次这么干的,这就是安全阀内漏的结果!你说内漏影响大不大!!!

 

发表于 2014-8-26 16:47:48

评分

参与人数 2财富 +6 魅力值 +1 收起 理由
xilihuagong + 1 + 1 有意思,创举啊~
boyirensheng + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangdongsheng86VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 wangdongsheng86 于 2014-8-26 19:22 编辑

安全阀后出现凝液是设计的失误,牵扯安全问题无小事,这个问题不是说不可避免,针对这种问题,有成熟的方案应对。
如果安全阀后出现凝液,导致安全阀背压升高,安全阀启动迟缓,如果是急剧的压力升高,会导致安全事故的发生,如果气温过低,或介质凝固点高,还会堵塞阀后管道,事故状态压力无法泄放。
安全阀起跳后,剧烈的气体排泄,会夹带设备内一部分液相,或者高温气体进入安全阀后管线冷凝(阀后是没有保温伴热的),设计者是忽略了这两点的,按照纯气相考虑了就可能带来严重的安全隐患。
如果介质为安全环保无污染的物质,设置泪孔就可以,阀门都可以省掉了
如果介质有毒害,可以加氮气扫线(氮气线不要忘记了止回阀,管道等级分级也要重视,切断阀后含切断阀按照高等级设计),将泄放物料扫进火炬线,进入火炬线的气液分离罐进行分离。
当然针对不是很危险的毒害介质也有加倒淋的(不要忘记加个管帽),这个看介质啦

 

发表于 2014-8-26 19:06:19

评分

参与人数 2财富 +15 魅力值 +3 收起 理由
xilihuagong + 10 + 3 深入讨论
李文丞g + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【猪头三】VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
犀利哥:先回答问题

1、这个部位积液,安全阀内漏的可能性不大,主要是火炬管内放空气冷凝积累的,积液管冷凝液主要是工艺介质,不知道是什么工艺介质和安全阀阀座后弹簧等组件材质,会不会造成对安全阀组件造成腐蚀,这个要考虑。其次是你这容器压力多大?安全阀后有积液,当安全阀起跳时,这就很危险了,安全阀泄压造成水击,很有可能吹掉垫片,造成生产事故。

2、这个应该是工艺设计导致,现场配管都是按照管线图来施工的,这个不能造假的。

3、加排液阀,安全阀校验时解决了,可没考虑到异常起跳时。前面前辈们给的标准很清楚,还是重新配管引到火炬管上方,45度插入。

以上个人实际生产理解,希望广大兄弟来拍

 

发表于 2014-8-26 19:06:29

评分

参与人数 2财富 +15 魅力值 +2 收起 理由
xilihuagong + 10 + 2 深入讨论
李文丞g + 5 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangdongsheng86VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
前面有人提到火炬线45度顺向切入总管的,这个是必须的,但是设备一般都会比火炬管低,所以肯定阀后管线升高到火炬总管上方然后顺向45度切入总管,这个死角还是很难避免。然后大家什么举高安全阀什么的,这个完全没必要,安全阀设置的离设备越近,阀前管道阻力将越小越安全,出现事故越能够及时起跳。所以设备安全阀低于火炬总管没有任何问题。
泪空反串火炬气的问题,很好解决,火炬管网压力和火炬线管径已知,泪空直径已知,按照化工原理第一章学的流体力学知识算一下,泪空排放阻力降多大,火炬管的阻力降多大,按照流体分配原则看看,泪空会有排放吗。不知安全阀后管径多大,看图的话开个8mm泪空基本没什么问题,当然前提是你的介质要安全环保无公害

 

发表于 2014-8-26 19:23:50

评分

参与人数 3财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
xilihuagong + 10 + 1 谢谢帮助
yaobing + 5 积极参与
李文丞g + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

高端大气上档次 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我看有不少人都有这个疑问了,还有很多人对我的回复有异议的,我统一回复一下,第一,根据国家质检总结特监局编制的中国石化出版社出版的第二版《全国压力管道设计审批人员培训教材》第220页5.3.64中规定,“确定火炬总管位置时,要考虑安全阀及其排放管应高于火炬总管,并不宜有‘袋形’,公称直径大于或等于50mm的排放管应顺介质流向45°斜接到火炬总管顶部,尽可能地减少局部阻力。”
第224页5.3.75安全法及其管道的布置的要求中规定了,(8)公称直径等于或大于50mm的安全阀出口管道排入密闭系统时应顺介质流向45°斜接在排放总管的顶部。
(1)安全阀应直立安装并靠近被保护的设备或管道,如不能靠近布置,则从被保护的设备或管道到安全阀进口的管道总压降,不应超过安全阀定压值的3%。
综上列举,第一,我说的45°顶部斜接是有根据的,由于出差在外,我手上没带管道的规范,但这本质监局的书该可以说服了吧。
第二,大家疑问把安全阀举上去的作为,因为这本应该是在做火炬系统的时候定总管标高的时候考虑的问题,但是由于后期的改造和局部设备泄放点的标高问题,导致势必会有部分安全阀及其泄放管道出现低于总管的情况,这时候为了保证安全,就牺牲一些安全阀进口管的阻力降,但是一般安全阀泄放时的流速很高,致使进口管的阻力降很低,还有一般都是直管段,基本很少很少有能大于定压的3%的,能超过火炬总管背压的3%的都不多,更何况安全阀定压了,所以如果没有特殊情况我觉得都能满足,这也是目前配管行业经常用到的处理安全阀的方法。
第三,对于上面有人提到了支撑问题,这没招,就得自己想办法,搭架子,拉支撑,做一次管架,不行就做个结构柱,各显其能吧。
以上是我对各位对我回复的内容质疑的海友的小小辩解吧,不对之处,大家拍砖。

 

发表于 2014-8-28 09:37:14

点评

高老师,这个45度是怎么得到的?  发表于 2014-9-5 01:39

评分

参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
xilihuagong + 10 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

清城君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
积液排除 在管低位开个孔焊接一个针阀接管成本也不大,对安全阀影响也小

 

发表于 2014-8-26 10:26:07

点评

没有问题!!1  发表于 2014-8-26 14:21

评分

参与人数 3财富 +14 收起 理由
zqwqiwu123 + 8 同意你的观点
xilihuagong + 5 积极参与
hcbbs20041 + 1 恭喜你抢到了沙发~~

查看全部评分

回复

使用道具 举报

平沙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【工艺工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
在弯头处,最低点,开一个直径6~10mm的泪孔,接管引到密封桶内。
如果是有毒有害,易燃易爆的介质,还可以在桶内加水封。(当然前提是不与水反应的哦)

 

发表于 2014-8-26 10:29:18

评分

参与人数 2财富 +16 收起 理由
zqwqiwu123 + 8 深入讨论
xilihuagong + 8 好主意

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xilihuagong楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
清城君 发表于 2014-8-26 10:26
积液排除 在管低位开个孔焊接一个针阀接管成本也不大,对安全阀影响也小

看来你们也发现过积液??
清城的意思是直接在安全阀阀后追加排液阀是没问题的?

 

发表于 2014-8-26 10:32:02

回复

使用道具 举报

xilihuagong楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
平沙 发表于 2014-8-26 10:29
在弯头处,最低点,开一个直径6~10mm的泪孔,接管引到密封桶内。
如果是有毒有害,易燃易爆的介质,还可以 ...

这次总算@到人了~~

正常在设计安全阀的时候要考虑阀后积液问题么?一般积液是在什么情况下产生的?

 

发表于 2014-8-26 10:33:47

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
罗米 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

清城君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
xilihuagong 发表于 2014-8-26 10:32
看来你们也发现过积液??
清城的意思是直接在安全阀阀后追加排液阀是没问题的?

我们的一条尾气管在连接到总管的地方有U形的低点连接,在最低处安装了一个小的球阀。
安全阀后面的管线压力不高的,安装一个小的接管没有问题的,安装压力管道施工要求施工就行了

 

发表于 2014-8-26 11:04:35

点评

要看阀后管线是直接排大气,还是密封收集,有的密封收集系统压力也不低的。  发表于 2014-8-26 11:22

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
tuyun + 2 积极参与
xilihuagong + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

boyirenshengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
感觉那里加排液阀很合理

 

发表于 2014-8-26 11:51:11

点评

同意!!!  发表于 2014-8-26 14:24

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
zqwqiwu123 + 5 同意你的观点
xilihuagong + 2 合理

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yaobingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
犀利你们阀后的配管是怎么走向的,按道理不应该有积液的,斜向下45°斜扎进火炬总管的话

 

发表于 2014-8-26 11:54:57

点评

我去现场确认过了,安全阀后管线是从正上方扎进火炬总管上的,没问题。  发表于 2014-8-26 15:34
这个才是问题的关键。  发表于 2014-8-26 13:31
这个可能和设备布置有关了。火炬总管如果比设备还高,这个低点是常见的。密封收集的呼吸阀也有这个情况。  发表于 2014-8-26 11:59

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
zqwqiwu123 + 9 深入讨论
xilihuagong + 6 我去看看~可能这就是积液产生的原因

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xilihuagong楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
yaobing 发表于 2014-8-26 11:54
犀利你们阀后的配管是怎么走向的,按道理不应该有积液的,斜向下45°斜扎进火炬总管的话

不错,yao版说到重点上了,我也是不明白为什么会产生积液,然后看了楼上平沙说的规范,我看了一下,确实有说要斜向下45度从上扎进火炬总管的,我下午去现场看看我们现场管线是怎么设置的,有可能没有按照要求进火炬总管,这或许就是产生积液的原因吧~~

多谢大yao提醒~~

 

发表于 2014-8-26 11:59:12

评分

参与人数 2财富 +14 收起 理由
罗米 + 9 正解@!
把握舍得 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yaobingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
xilihuagong 发表于 2014-8-26 11:59
不错,yao版说到重点上了,我也是不明白为什么会产生积液,然后看了楼上平沙说的规范,我看了一下,确实有 ...

像平沙说的也有可能是安全阀的放置的平台比火炬总管低,气体在安全阀入口累积,冷凝产生酸液。

 

发表于 2014-8-26 12:09:46

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
xilihuagong + 5 入口积累会掉进容器的吧?
把握舍得 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xiaofeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
直接设备放空做个旁路到安全阀后面,然后加个阻火器,应该可以吧

 

发表于 2014-8-26 12:48:50

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
xilihuagong + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jacques0920 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
(1)凡是死区的地方都有可能有积液,积液多了肯定不行啊,每次一泄压就会震动,对管道影响很大
(2)从你给出的图来看,肯定是设计问题。有几个方案,一个是拐弯地方加个泪孔,或者是加个小放空阀,其实安全阀设计都是按套路来的,首先设计一个旁路手阀(如果没有备用安全阀的话),然后每个安全阀上下游各有一个CSO 和小放空阀
(3)这个就是(2)里我说的

 

发表于 2014-8-26 12:54:40

点评

加泪空你不害怕火炬气倒回来么?  发表于 2014-8-26 13:03

评分

参与人数 2财富 +12 收起 理由
xilihuagong + 8 深入讨论
haiyangqh + 4 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

haiyangqhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
两种可能:
1、火炬液相串过来的,比如说泻放量比较大,火炬压力比较高而且持续的时间比较长。再者就是入火炬口设置不合理(可能性比较小,这个火炬好检查,爬到管廊上一看就明白了)
2、安全阀微漏,或者安全阀起跳过。

 

发表于 2014-8-26 13:02:22

点评

你说的第一种不太现实,你泄放管子难道没有坡度吗  发表于 2014-8-26 13:07

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
xilihuagong + 5 第一条没问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

haiyangqhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
jacques0920 发表于 2014-8-26 12:54
(1)凡是死区的地方都有可能有积液,积液多了肯定不行啊,每次一泄压就会震动,对管道影响很大
(2)从你 ...

坡度不能阻止压力高的蒸汽向低压区扩散和冷凝啊?

 

发表于 2014-8-26 13:14:53

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
xilihuagong + 3 冷凝液可以,蒸汽不行吧

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ylb913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
蒸汽安全阀对大气,防止热水伤人,阀后低点要加泪孔或排液阀,液化气等密闭排放的就不用,酸性气防冻要加伴热。

 

发表于 2014-8-26 13:48:10

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
yumenwurao + 2 同意你的观点
xilihuagong + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tuyunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
此处有积液正常啊,你安全阀内漏撒的,或者你安全放过一次空,里面就会有积液啊,放空总管是冷端,我们的精馏塔顶气相安全阀出口也是有个U型弯,每次都有液体啊,
加导淋有必要,如果里面液体多了的话,安全阀调,就会发生水击,

 

发表于 2014-8-26 14:00:56

评分

参与人数 2财富 +14 收起 理由
xilihuagong + 8 深入讨论
boyirensheng + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tuyunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
yaobing 发表于 2014-8-26 11:54
犀利你们阀后的配管是怎么走向的,按道理不应该有积液的,斜向下45°斜扎进火炬总管的话

这个位置积液和火炬总管走向没有管线,如果这个安全阀内漏,他的泄漏口就是一个冷端,泄漏的气体会一直冷凝啊,他的安全阀出口就是个盲肠!!他高也会积液,低也会积液,避免不了!
只有是盲肠,就避免不了,积液!!!

 

发表于 2014-8-26 14:11:52

评分

参与人数 2财富 +8 魅力值 +1 收起 理由
xilihuagong + 3 你的意思就是安全阀漏了?
boyirensheng + 5 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tuyunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
平沙 发表于 2014-8-26 10:29
在弯头处,最低点,开一个直径6~10mm的泪孔,接管引到密封桶内。
如果是有毒有害,易燃易爆的介质,还可以 ...

化工啊,大气点哦,还什么泪孔!要么就上一个导淋完事!!!嘿嘿!不过安全阀后积液不会多啊,

 

发表于 2014-8-26 14:23:20

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
xilihuagong + 3 tuyun版大气
平沙 + 5 导淋是不得已才加的。

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.480830 second(s), 243 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197