近期上项目,讨论液化气球罐液位计问题,从目前运行的球罐来看,雷达式液位计故障率高,请推荐几款可靠的液位计,目前雷达式液位计受温度影响大。双法兰液位计、磁翻板液位计同样受温度影响。

 

发表于 2013-12-31 14:12:26

点评

液化气球罐外测液位计选型报价联系人:18717390323 微信同号  发表于 2018-3-10 11:09
外测液位计,我在东北有一个用户,他的反馈是:精度跟雷达差不多。外测液位计有:外贴式,两线制,安装接线都非常方便,不停工,不动火等优点——陕西声科电子科技有限公司 029-88858601 杨科  发表于 2017-5-22 10:41

评分

参与人数 7财富 +9 收起 理由
wydpeter + 1 积极参与
doubletaolij + 1 同意你的观点
gua19810823 + 1 积极参与
eblisc + 1 深入讨论
春禅 + 1 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 dxl060401 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
液化气球罐大都是10多米以上的高度,这样的高度使用双法兰液位计不合适,磁翻板液位计或者玻璃管液位计建议作为现场指示使用,如果远传检测最好不要使用磁翻板液位计。
偶厂先前曾经使用过雷达液位计不理想,后改为伺服马达液位计,刚开始出现过一些偏差和使用不佳状况,经过改进现在能够平稳运行,平常几乎不用维护和维修,其应用效果还是不错的。

 

发表于 2013-12-31 14:27:38

评分

参与人数 3财富 +10 收起 理由
narshi + 5 积极参与
南飞的雁 + 2 积极参与
1111111 + 3 新年好~!。。。放假没?

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tuzidiandengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
伺服,雷达,导波雷达,差压式液位计是主流。不知道你们使用雷达效果不佳的具体原因

 

发表于 2013-12-31 15:17:56

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shyg0813 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dxl060401楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不知道为神魔不准,好像是钢索绳上温度低结霜

 

发表于 2013-12-31 15:37:12

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shyg0813 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wr7_9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
伺服,雷达,导波雷达,差压式液位计

 

发表于 2013-12-31 16:10:47

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shyg0813 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

迷迭香的唯一VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们用的E H的。部分是的

 

发表于 2013-12-31 17:43:54

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   


伺服,雷达,导波雷达,差压式液位计是主流。专业的液态烃储罐场大多选伺服。


 

发表于 2013-12-31 18:10:50

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
南飞的雁 + 1 积极参与
shyg0813 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tsclcf1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般都用两个或者两个以上的液位计

 

发表于 2013-12-31 21:12:14

回复

使用道具 举报

hjj3952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
学习学习了

 

发表于 2013-12-31 21:31:46

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
壞壞小少爺 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fbym2008VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
伺服,雷达,导波雷达,差压式液位计   用的比较多

 

发表于 2013-12-31 22:32:15

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
narshi + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sunhongjunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
设计是用伺服的,我们用的是导播雷达效果很好。

 

发表于 2014-1-1 01:08:22

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
narshi + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

安妮的宝贝 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们油罐用差压式液位计

 

发表于 2014-1-1 09:09:52

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
zyzs + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zyhlcjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【设备工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
现在好像一种液位计非常好用,是外测液位计,大家可百度一下。

 

发表于 2014-1-1 11:02:48

回复

使用道具 举报

醉读你的心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我公司液化气站就使用雷达、差压液位计,测量精度就很准确。现在很多民营的球罐都用伺服液位计可靠性比较高。

 

发表于 2014-1-1 12:50:52

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
shyg0813 + 5 积极参与
zyzs + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

toadmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
球罐上的液位计安装规范貌似就是要求伺服是液位计。。不要去多想了

 

发表于 2014-1-1 21:49:06

点评

请问具体是什么规范  详情 回复 发表于 2016-7-21 14:14
回复

使用道具 举报

迷迭香的唯一VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
今天看了看,E H,羅斯蒙特,恩拉福的

 

发表于 2014-1-1 21:53:01

回复

使用道具 举报

gongdaleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP挪威
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
推荐伺服液位计

 

发表于 2014-1-2 01:33:19

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
narshi + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gongdaleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP挪威
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
推荐伺服液位计

 

发表于 2014-1-2 01:33:28

回复

使用道具 举报

linjihong88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
有钱的标准配置:伺服液位计,而且是2台,1台总线输出,1台带继电器输出,进ESD系统
没钱的:导波雷达液位计,有隐患,无法加球阀,给安全生产,仪表检修带来麻烦!

 

发表于 2014-1-3 21:28:35

点评

有钱的都去做慈善,给山区孩子送肉料 。。。。。。  发表于 2014-1-4 13:15

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
narshi + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小小木鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
请教一下 雷达液位计 测水泥池污水液位 下喇叭口冷凝水结冰 不太多 影响测量结果吗 谢谢

 

发表于 2014-1-3 22:08:27

点评

我靠 这是单位装的 我们只管保运 他用啥设备 我们说了不算  详情 回复 发表于 2014-1-5 10:19
测个污水液位,都用雷达哩凯?!。。。好奢侈鸟 。。。小心除冰时,一刺溜掉池子里,把液位整高咧呀。。呵呵呵。。应该给雷达装台空调,吹热风! 。。。否则会显得不搭调,没品位,是头土豪呀 。。。对不?。。。  发表于 2014-1-4 12:47
回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.350354 second(s), 182 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197