海川化工论坛-海川网-【化海川流】

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

  企业会员★↓【品牌】     统计
信息推荐  -  【 品牌 

【JST-024】锅炉技术专家一对一求助办公室

[复制链接]
83802 |685
阅读字号:
coolyoyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 yuchenchf 于 2012-6-14 08:15 编辑

你好!我想请教一下关于引风机,一次风机,二次风机启动问题。
1、一套锅炉系统有两台引风机A/B,每台引风机有一个入口风门,一个出口风门和一个去脱硫烟道风门。我想知道,引风机A和引风机B的启动同入出口风门的关系。以及两台引风机之间的启动逻辑,谁先启动,谁后启动,还是一起启动。
2、我想知道一次风机和二次风机谁先启动谁后启动。


(版主提示:参考答案98楼)

 

发表于 2012-6-13 14:29:07

回复

使用道具 举报

coolyoyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
您好,我这边有个动力站项目,锅炉是CFB锅炉,有四个原煤仓。原煤仓处要用两个CO气体分析仪,分析仪安装在原煤仓仓体。
我想知道,为什么原煤仓处要增加CO分析仪?原煤仓一般情况不会燃烧的,也就不会产生CO,那CO分析仪也就没有必要了吧。
有没有可能是防止燃煤自燃,或者是原煤和煤仓摩擦时燃烧产生CO气体,然后用CO气体分析仪检测CO气体含量,保证人员安全啊?

 

发表于 2012-7-19 11:28:08

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

coolyoyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
gjn1970 发表于 2012-8-15 09:19
顶自己一下,好几天没人进来了。
门前冷落鞍马稀?

哈哈~~~最近很忙吗?
我这刚好有个问题,是关于热电仪表DCS卡件冗余问题。
锅炉汽包液位高高,液位低低是需要做DCS冗余的,我想知道这个冗余是怎么做的,实际接线是怎么样的。
是从继电器分两路线分别进卡件和冗余卡件吗?

还有个问题,就是SOE卡件是集成在DCS卡件上吗?
还是检测点信号先进SOE,再从SOE进DCS卡件?

 

发表于 2012-8-15 09:37:39

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-5-3 11:25

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.049990 second(s), 49 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197