[讨论] 艾默生流量计一对一问题解答!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[复制链接]
31353 |101
阅读字号:
施飞_n0A73VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
头衔:  TA暂未设置 
怎么领财富值

 

发表于 2022-9-25 12:31:09

回复

使用道具 举报

._CGXJQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
4-20mA的输出是否能通过增加其他电路而控制?

 

发表于 2022-10-10 09:08:10

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

皓月星灯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  【小小仪表工】
你好,罗斯蒙特8705电磁流量计关闭进口阀后会显示1400-1500L/H的流量(量程0-1500l/h),打开进口阀瞬时流量会从100逐步上升到1200-1400。
流量计接了地,同位置的另外3台8705没这种情况,我同事说这种情况在设置里改个参数能解决,想咨询一下改哪个参数。

 

发表于 2022-10-15 08:11:32

回复

使用道具 举报

灞辨湁鏈ㄥ叜喙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
头衔:  TA暂未设置 
皓月星灯 发表于 2022-10-15 08:11
你好,罗斯蒙特8705电磁流量计关闭进口阀后会显示1400-1500L/H的流量(量程0-1500l/h),打开进口阀瞬时流 ...

请问您这个问题解决了吗

 

发表于 2022-12-16 16:00:11

回复

使用道具 举报

楼主,您好!在工程碰到一个差压式孔板流量读数不准的事情,还请帮忙看看问题出在哪里。流量计上游为一个流量周期性波动的气源→缓冲罐→差压式孔板流量计(前10后5)→隔膜压缩机。关闭压缩机时流量计读数相对比较准确,但一旦开启隔膜压缩机后流量计读数远大于上游气量。请问这个流量读数不准的原因是出在哪里?

 

发表于 2022-12-26 09:04:23

回复

使用道具 举报

xyzbrgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
谢谢分享!

 

发表于 2023-1-5 11:53:08

回复

使用道具 举报

8800D涡街流量计可以设置流向吗?475菜单在那个位置

 

发表于 2023-1-29 09:35:13

回复

使用道具 举报

艾默生质量流量计停着没有添加的时候,DCS显示值有波动,累积量在几P几P的累加都有什么原因呢?对应的解决方法是什么?

 

发表于 2023-2-8 13:14:18

回复

使用道具 举报

十不可思议VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
老师,四线制质量流量计的电源和信号电缆为什么一般选择从DCS直接敷设到现场仪表,而不像其他仪表阀门一样经过中间防爆接线箱?

 

发表于 2023-3-8 10:04:38

回复

使用道具 举报

馃帀鐏垮疂鐨勭埜鐖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
测量介质是异丁烷,流量计1个月前忽然零飘严重,拆卸送计量办校验,无问题,回装后只要送电整根管线震动很大,断电就不震动了。厂家过来用内窥镜检查说我们的流量计里面腐蚀导致的,想请问下专家有遇到过这样的问题吗。

 

发表于 2023-3-10 16:34:12

回复

使用道具 举报

微动cmf025M+1700流量计测量丙烯(15度,900kPa)最近波动大,无法与调节阀投流量自动,可能的原因是什么?

 

发表于 2023-3-18 08:38:39

回复

使用道具 举报

Lost MaintenanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
大家好,


一台新设备,用的横河流量计。

实际流量4L/Min,4~20ma,应该输出15ma,

实际线路电流,3.6ma,DCS显示-0.15L/Min,对应3.6ma,是正确的。

我拿HART手操器测量线路输出信号是15ma,4L/MIN,又和流量计的显示值一致。

DCS的模块,不带HART功能,

我现在想不明白,问题出在哪里?

 

发表于 2023-3-19 22:12:43

回复

使用道具 举报

baoyuhang_VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
老师 请教一下质量流量计2700里面的A120报警(ED Curve Fit Fail)如何处理

 

发表于 2023-3-30 14:43:53

回复

使用道具 举报

馃帀鐏垮疂鐨勭埜鐖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
请问,E+H流量计原来是4~20Ma信号,把流量计的输出板改成了485了,设置全部改完了。通讯上了累计流量都有偏差,请问这种情况是什么原因,目前系统还在检查设置,现场到机柜间用电脑通讯的话是一样的,但是接到卡件上就不行了。

 

发表于 2023-4-12 16:47:44

回复

使用道具 举报

DN65的管道安装DN150的电磁流量计可行不

 

发表于 2023-4-20 10:06:51

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-5-4 09:03

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.925787 second(s), 115 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197