ACS800-01-0075-3变频器在稳定生产时,突然故障停。未发现工艺与机械方面的异常,正常运行时电流只有30A,比较小。一般运行时变频转速为80%,不作调整。就是运行时偶尔(今年发生过两次)会故障停,DCS没有电流等的报警。

 

发表于 2020-11-17 14:56:40

评分

3

查看全部评分

  

   如果您的企业有以下需求

氢气提浓、氢回收、油气回收、LNG尾气回收氦气等

  海川19年的老会员(海川之友)可以帮助你,我们一起探讨解决方案#

   膜应用业绩丰富  联系我:13555998518 微信号:memtec  




企业会员【品牌】宣传

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 达里加 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

这位海友,我来吐槽一下啦!
ABB变频器ACS800过流故障跳闸,其过流原因有很多种,但根据你提供的故障现象,一般来说还是负荷的突变造成的!或是,你可以调查一下现场所选变频器的功率与电机功率是否匹配,通常至少需要选择变频器功率为1.2倍电机输出功率,运行才比较可靠!
同时,需要确认一下,变频驱动电机动力电缆距离有多长、变频器是否带输出电抗器?若无输出电抗器,则需要补充增加!
附2310故障报警信息初步调查处理:

2310
(OVERCURRENT)
3.05 FW 1 bit 1
输出电流过大。超过跳闸极限值。
1、检查电机负载。
2、检查加速时间。
3、检查电机和电机电缆(包括相序)。
4、检查在电机电缆上不含有功率因数校正5、电容或浪涌吸收装置。
6、检查编码器电缆(包括相序)。



2310
(OVERCURR xx
3.05 FW 1 bit 1 and 4.01
并行连接的逆变模块的过流故障。xx(1…12)是逆变模块的编号。
1、检查电机负载。
2、检查加速时间。
3、检查电机和电机电缆(包括相序)。

4、检查编码器电缆(包括相序)。
5、检查参数组 99 START-UP DATA
的电机额定值,确定电机模块是正确的。
6、检查在电机电缆上不含有功率因数校正电容或浪涌吸收装置。

 

发表于 2020-11-18 11:43:20

评分

3

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

本帖最后由 达里加 于 2020-11-18 20:38 编辑
qhwangyz 发表于 2020-11-18 11:43
这位海友,我来吐槽一下啦!
ABB变频器ACS800过流故障跳闸,其过流原因有很多种,但根据你提供的故障现象 ...

谢谢了。电机与变频器的功率都相对大大过剩,正常运行好多年都是正常。就是最近发生过流跳闸。不知道是不是ACS800维护不到位引起的?

 

发表于 2020-11-18 20:33:56

点评

查看一下过电流跳闸时的故障电流值,再做出判断  详情 回复 发表于 2020-11-19 19:34

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

达里加 发表于 2020-11-18 20:33
谢谢了。电机与变频器的功率都相对大大过剩,正常运行好多年都是正常。就是最近发生过流跳闸。不知道是不 ...

查看一下过电流跳闸时的故障电流值,再做出判断

 

发表于 2020-11-19 19:34:12

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdscj0122 发表于 2020-11-19 19:34
查看一下过电流跳闸时的故障电流值,再做出判断

没有报警,正常运行时大约30A,跳闸前也是稳稳的30A,连锁90A,什么都没有,就跳闸了。

 

发表于 2020-11-19 19:39:48

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这位海友,建议你首先通过DCS查看一下电流曲线吧,看看有无记录啊!若是,DCS系统未组态,则比较麻烦啦,一般来说电气的SCADA系统无法单独捕捉瞬间电流波动的!
根据你描述的情况,若是排除现场工艺负荷或设备问题,则你可以从变频器内部区找原因啦,修改一下加速时间(稍微加长5秒),查阅电机运行的功率因素值与电机额定值有无大的差距,若是差距较大,则必须对电机参数修正!
另外,仍然无法解决的话,则你可以换变频器试一试,因为很可能变频器内部电流检测部分存在问题(如互感器,霍尔元件等),一般维修人员是搞不定啦!希望对你有所帮助吧!

 

发表于 2020-11-20 08:27:32

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qhwangyz 发表于 2020-11-20 08:27
这位海友,建议你首先通过DCS查看一下电流曲线吧,看看有无记录啊!若是,DCS系统未组态,则比较麻烦啦,一 ...

谢谢了。

电流组态了,有记录,一切正常。另外,正常运行时,变频器的变频是给定的,不作调整。

我们也怀疑变频器本身有问题。

十分感谢。

 

发表于 2020-11-21 06:28:35

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我觉得是变频器本身有问题了

 

发表于 2020-11-21 10:33:26

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

煎饼果子 发表于 2020-11-21 10:33
我觉得是变频器本身有问题了

感谢。

 

发表于 2020-11-22 08:53:11

回复

使用道具 举报

阅一世繁_Eabs9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
更换控制继电器,出线及进线电缆做接地,我这边也遇到过多次这种故障,不好解决,在就是可以检查下进线断路器有没有问题。我碰上的就是按照这做了这几个方法,能不能解决不好说。

 

发表于 2021-1-26 17:30:31

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-5-8 06:03

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.192358 second(s), 72 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197