[求助] 关于加强圈过焊缝处是否需要焊的问题

[复制链接]
10441 |45
阅读字号:
三石先生_gWtDd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机   已实名认证  
zjq1962 发表于 2020-07-27 12:46
看结构应该是常压容器吧
是常压容易,图纸设计试验压力2450pa

 

发表于 2020-7-27 13:30:02

回复

使用道具 举报

zjq1962 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
看结构应该是常压容器吧

 

发表于 2020-7-27 12:46:30

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

三石先生_gWtDd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机   已实名认证  
Hqy_PDYC 发表于 2020-07-27 09:46
通常这种情况应该先打个设计联络单,一般人孔可以小范围上下调整位置。 在不影响补强的有效补强面积的情况下,可以割除部分补强圈

 

发表于 2020-7-27 12:13:36

IMG_20200725_145135.jpg

点评

这个挺严重啊! 超压超了多少!!!常压储罐的实验压力都是比较低的  发表于 2020-7-28 09:06
是用的加气还是水柱 一般用水柱压力不会出现这个情况  详情 回复 发表于 2020-7-27 14:35
你这个是现场直播呀  详情 回复 发表于 2020-7-27 14:34
回复

使用道具 举报

三石先生_gWtDd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机   已实名认证  
Hqy_PDYC 发表于 2020-07-27 09:46
通常这种情况应该先打个设计联络单,一般人孔可以小范围上下调整位置。 在不影响补强的有效补强面积的情况下,可以割除部分补强圈
今天又出问题了,储罐顶进行严密性试验时,因施加压力太高,把罐子打爆了!顶和壁板的角焊缝撕裂一个大口子!

 

发表于 2020-7-27 12:13:10

回复

使用道具 举报

Hqy_PDYCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
通常这种情况应该先打个设计联络单,一般人孔可以小范围上下调整位置。 在不影响补强的有效补强面积的情况下,可以割除部分补强圈

 

发表于 2020-7-27 09:46:03

点评

补强圈的成本没多高。要看计算书富余的面积,割补强圈的情况是有的!  发表于 2020-7-28 09:00
可能性不大,一般补强圈最多比有效补强范围大个5mm-10mm左右,不会留那么多余量的,成本问题。  发表于 2020-7-27 17:09
回复

使用道具 举报

要焊,补强圈上要开一个检漏孔,如果不焊,无法检漏

 

发表于 2020-7-26 21:59:51

回复

使用道具 举报

三石先生_gWtDd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机   已实名认证  
油罐18877229966 发表于 2020-07-26 09:48
各位说的都不对,这个加强圈应该把贴着横焊的加强版切除,加强板必须满焊,图中根本没法做气密实验,专业储罐,有问题请关注
你这个方案我赞同,当遇到这种情况时,把覆盖焊缝的部分切除不就好了,谁非要规定加强圈一定是圆形的呢。除非严重影响到加强圈的使用面积,那这个就是排版设计问题了。

 

发表于 2020-7-26 15:01:29

回复

使用道具 举报

三石先生_gWtDd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机   已实名认证  
sugar_EQLL 发表于 2020-07-23 20:39
看错了,似乎有检漏孔,只是没在最低点吧?
对的,有捡漏孔,在左侧,没有在最低点

 

发表于 2020-7-26 14:59:39

回复

使用道具 举报

我的名片油罐18877229966VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
各位说的都不对,这个加强圈应该把贴着横焊的加强版切除,加强板必须满焊,图中根本没法做气密实验,专业储罐,有问题请关注

 

发表于 2020-7-26 09:48:38

回复

使用道具 举报

lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
重要的是施工方/监理/监督/业主的看法。网友,只是看客,改变不了什么。

 

发表于 2020-7-24 09:38:36

回复

使用道具 举报

牛牛虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
同意九楼

 

发表于 2020-7-23 21:12:26

回复

使用道具 举报

sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
看错了,似乎有检漏孔,只是没在最低点吧?

 

发表于 2020-7-23 20:39:35

回复

使用道具 举报

sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
补强圈无检漏孔,补强圈贴合度不好,筒体被覆盖位置焊缝未磨平……至于角焊缝和环缝的覆盖问题,环缝是主焊缝,理论上也不应该在上面覆盖焊缝

 

发表于 2020-7-23 20:38:18

回复

使用道具 举报

taozbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
覆盖焊缝进行无损检测合格,表面磨平,补强圈焊缝要焊!

 

发表于 2020-7-23 16:47:02

回复

使用道具 举报

三石先生_gWtDd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机   已实名认证  
沙漠里的游鱼 发表于 2020-07-23 14:35
这个加强圈设计有问题<br />设计排版至少是没有考虑到这个加强圈<br />一般可以加大加强圈的半径,然后错开焊缝<br /><br />如果是一般储罐可以覆盖焊缝<br /><br />但是记得覆盖前的要求<br />1,百分之百的射线探伤<br />2,打磨
你的回答很全面,确实是可以焊接,但是有前提条件。目前环焊缝并未做无损检测,也未进行磨平,这就尴尬了,该不该焊就不好定了。这个储罐是冷冻水储罐,检测比例不高,检测未覆盖此区域。储罐后续是要做保冷的。

 

发表于 2020-7-23 15:38:48

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-5-2 13:29

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.087677 second(s), 79 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197