海川化工论坛-海川网-【化海川流】

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

  企业会员★↓【品牌】     统计
信息推荐  -  【 品牌 

[讨论] 现场仪表测量问题一对一答疑【技术更新至307楼】

[复制链接]
30596 |339
阅读字号:
birdlove 发表于 2015-10-13 20:41
关于浮筒液位计的问题。用的是FOXBORO244表头。第一,测量液位时,零点飘的比较厉害,就是用水标定后,投用 ...






答:


零漂量值大小,是传感器的固有振荡特性,不是调校、标定这些后级手段能控制它的。
您拿它没办法,俺也会拿它没办法,
就仿佛咱俩,
也指挥不了党中央,也修理不了贪官通奸官么
对不?



 

发表于 2015-10-14 11:24:24

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
nan4556 发表于 2015-8-11 09:42
好,我来提第一个问题,E+H质量流量计测量不准问题
现场一台质量流量计,测量介质为化工原料,易气化。刚 ...

才看见猪哥开专家贴,然后上来第一个就是E+H的问题(抢饭碗!╭(╯^╰)╮)哈哈
不好意思这才回复,如同猪哥所讲,工艺不好,再好的流量计也没办法准确测量气液两相流(暂时没这个技术),唯一的办法就是修改工艺管道,但是管道不是那么好修改的,一般来说,要避开气泡,首先得离泵有一些距离(不管前后),其次,可以考虑在方便的位置装个N型管或者截止阀,目的就是增压消除气泡。

 

发表于 2015-10-16 08:55:02

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
ゞ①點ゞ 发表于 2015-8-12 09:16
反正呢,我是能做的都做了,该排查的也都排查了,就是测量不准。
询问过厂家比较资深的人员,他们总是在 ...

如果他们的雷达连静止的墙壁都不敢打,说明他们心里发虚。。。。。拿下来到办公室找面周围没有太多干扰的地方丢在桌子上打墙壁,然后对比尺子量的距离,一个看准不准二个看稳不稳,基本可以判断这个雷达好不好。。。另外 ,这雷达是什么牌子的。。?

 

发表于 2015-10-16 09:00:04

回复

使用道具 举报

司空摘星VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
好久没来论坛,惊喜发现前辈成了雷锋,而且这做好事还不记到笔记本上。
有前辈的支持,仪表版定会更加繁荣专注

 

发表于 2015-10-19 21:15:17

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

技术求助VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
l楼主你好 最近遇到了一个流量计选型的问题,生产线上加一台流量计监控物料使用情况(瞬时质量流量+累积质量流量)精度在±1%

物料为去离子水配制的高分子中性溶液,没有腐蚀性,密度与水相似,粘度在10000~20000cp之间,温度在40~60℃之间,管道使用DN50不锈钢钢管,流量在生产时低于1t/h,清洗时水流量为2~3t/h,。生产线中原有电磁流量计一台(体积流量),精度不高,多家咨询后初步定下靶式流量计或者质量流量计。
问题
1.这个粘度这两种流量计是否能够使用?
2.由于设备需要,流量计后要保证一定压力,压损较大的话对工艺会有影响。但是两种流量计商家都建议缩径处理,能否不缩径?流量较小,不缩径的话会偏出靶式流量计的测量范围而影响精度,有没有可行的解决办法?质量流量计不缩径的话量程太大,会不会对测量有影响?

 

发表于 2015-10-24 12:36:59

回复

使用道具 举报

1111111 发表于 2015-8-11 12:02
答:
您说的对呀
需要注意的是,您要把两片法兰都安装紧固好,在给定零压力的情况下观测示数,来确 ...

差压液位计的量程选择:一首先利用安装位置算出的量程,即满点和零点。
其次根据算出来的量程和介质特性选择适合的仪表。
最后仪表零点迁移(有正迁移,也有负迁移,大多是负迁移)

 

发表于 2015-10-24 16:18:42

回复

使用道具 举报

技术求助 发表于 2015-10-24 12:36
l楼主你好 最近遇到了一个流量计选型的问题,生产线上加一台流量计监控物料使用情况(瞬时质量流量+累积质 ...

我个人拙见,建议不要缩口径,质量流量计肯定好用,且维护量少,但是价格昂贵,要根据企业的实际经济实力考虑。

 

发表于 2015-10-24 16:24:44

回复

使用道具 举报

本帖最后由 1111111 于 2015-10-25 06:12 编辑
技术求助 发表于 2015-10-24 12:36
l楼主你好 最近遇到了一个流量计选型的问题,生产线上加一台流量计监控物料使用情况(瞬时质量流量+累积质 ...






答:


1、精度要求±1%这样的级别,就不要考虑靶式流量计了,,,它基本上就是个有示数没精度的控制元件,计量意义差得很


2、质量流量计,要用出它的精度呢,是需要比较频繁的做校零操作的,,,这是它的原理决定的——振动管时漂大且自身无法克服
       俺认为质量流量计,作为有停流、断流过程的间断测量器具使用,计量价值更大


3、考虑压损呢,弯管型质量流量计,压损估计也不小呢,,,,直管型的质量流量计有没有?,这个俺不了解
       这方面的情况,得问生产厂家


4、考虑压损、考虑粘度大、考虑低流速,,,文丘里管流量计,您不妨关注一下
       它是标准节流件——俺认为仪器要讲精度呢,是一定要讲渊源、讲出身的,,,
           人类历史上,不曾有过横空出世的贵族呀,
      





 

发表于 2015-10-25 06:10:32

回复

使用道具 举报

jetyltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
楼主你好,现在有这样一个问题:现场装的电磁流量计为四线制表(即输出信号为不配电),但是智能流量积算仪的输入信号是4-20mA配电接法。有什么好的办法解决吗?

 

发表于 2015-10-26 11:22:28

回复

使用道具 举报

jetylt 发表于 2015-10-26 11:22
楼主你好,现在有这样一个问题:现场装的电磁流量计为四线制表(即输出信号为不配电),但是智能流量积算仪 ...




答:


当“流量积算仪的输入信号是4-20mA配电接法”时,


1、您先看看它的24VDC配电电源的“-”,和“电流-输入”,在外部端子上跨接有短路线没
   有的话把其断开,
   也就是甩掉它的配电电源,
   然后在“电流+输入”、 “电流-输入”端子上,接入您电磁流量计的4~20mA信号,,,就中喽即可


2、如果它的24VDC配电电源的“-”,和“电流-输入”,在外部端子上没有跨接有短路线
   那说明短路线是接在内部电路板上的,(不放心呢,您可以先用万用表量一量,这两个端子该是相通的)
   这时候您需要打开表壳,查板子,
   板子上有短路条呢,那您就把短路条给它拔掉,
   板子上有短路焊盘呢,那您就得撘烙铁将它焊开,
   
   然后,
   在“电流+输入”、 “电流-输入”端子上,接入您电磁流量计的4~20mA信号,,,就中喽







 

发表于 2015-10-27 00:01:48

回复

使用道具 举报

seeressyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
nan4556 发表于 2015-8-11 09:42
好,我来提第一个问题,E+H质量流量计测量不准问题
现场一台质量流量计,测量介质为化工原料,易气化。刚 ...

不妨说说看是什么介质,汽化的这么厉害,另外质量流量计表头有报错代码么?会有一个描述密度不稳定的报错代码的。

 

发表于 2015-11-2 23:27:58

回复

使用道具 举报

内蒙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
头衔:  TA暂未设置 
您好,可以通过管道管径和压强推算出管道流量吗?感激不尽!!

 

发表于 2015-11-4 08:17:58

回复

使用道具 举报

内蒙 发表于 2015-11-4 08:17
您好,可以通过管道管径和压强推算出管道流量吗?感激不尽!!




答:


1、不能。




2、从皮托管测速原理上看,要测出流速呢,是需要知道实时动压和实时密度的
     
3、所谓动压,是指取压口迎流测量的压强,和取压口垂直于流速方向测量的压强之差


   所谓密度,对气体要做温度压力补偿将实时密度折算到标况,对液体一般多当定值常数处理(实际上在千分级,它往往并不是个常数)





 

发表于 2015-11-4 10:21:18

回复

使用道具 举报

卢伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
DN50和2”是不是完全一样?法兰通用吧?

 

发表于 2015-11-4 17:22:57

回复

使用道具 举报

内蒙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
头衔:  TA暂未设置 

实时动压和实时密度怎么算出流速啊?求公式求方法!百度了一会没找到对的,求大神帮助!!!!!!

 

发表于 2015-11-4 20:46:27

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-5-5 04:20

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.123121 second(s), 70 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197