信息推荐  -  【 品牌 

[讨论] 【JST-012】E+H的仪表问题一对一答疑【技术更新至921楼】

[复制链接]
224338 |1209
阅读字号:
578176005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
丘哥哥霸气 发表于 2014-6-25 00:00
1 你们的介质是什么。。
2 有无做过标定?
3 你们选的电子插件是什么 (FEI多少)

介质就是催化剂,不知道什么催化剂什么成分,标定不知道以前的施工单位做过没,FEI154D的

 

发表于 2014-6-25 21:24:12

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

578176005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
578176005 发表于 2014-6-25 21:24
介质就是催化剂,不知道什么催化剂什么成分,标定不知道以前的施工单位做过没,FEI154D的

型号是FEI154的

 

发表于 2014-6-25 21:25:01

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 丘哥哥霸气 于 2014-6-26 08:53 编辑
578176005 发表于 2014-6-25 21:25
型号是FEI154的


我们只有FTI55 56 还有FTI54啊。。没那个1吧。。。
是测的固体吧。。缆绳还是杆子的?方便的话给个仪表的整个型号给我 FTI55-XXXXX

 

发表于 2014-6-26 08:51:47

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

578176005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
丘哥哥霸气 发表于 2014-6-26 08:51
我们只有FTI55 56 还有FTI54啊。。没那个1吧。。。
是测的固体吧。。缆绳还是杆子的?方便的话给个仪表 ...

今天好了,重新做了一下标定,现在好了,谢谢啦

 

发表于 2014-6-26 20:38:40

回复

使用道具 举报

578176005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
578176005 发表于 2014-6-26 20:38
今天好了,重新做了一下标定,现在好了,谢谢啦

工艺不允许我们拆不知道是缆绳的还是杆子的,下了个154的说明书回复出厂设置重新标定了下好了

 

发表于 2014-6-26 20:40:08

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
578176005 发表于 2014-6-26 20:40
工艺不允许我们拆不知道是缆绳的还是杆子的,下了个154的说明书回复出厂设置重新标定了下好了

ok了就好~~~这种高低限位一般都做个湿标就好

 

发表于 2014-6-27 09:28:59

回复

使用道具 举报

wlxjp988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

你说的这个Fieldcare软件,我们没有这个诊断软件,只有你们总部有,我们是张家港索而维。

 

发表于 2014-6-29 14:21:37

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

独孤相如VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
E+H超声波液位计探头积水珠,导致液位波动,有什么好的解决办法

 

发表于 2014-7-3 08:53:15

点评

带吹扫  发表于 2014-7-3 22:07
回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
独孤相如 发表于 2014-7-3 08:53
E+H超声波液位计探头积水珠,导致液位波动,有什么好的解决办法

有人帮我解决了哟。。但是追根溯源 是什么引起的要是能解决了就最好了。。 问几个问题  里面介质是什么,正常工况下温度和压力多少?

 

发表于 2014-7-4 08:42:28

回复

使用道具 举报

独孤相如VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
丘哥哥霸气 发表于 2014-7-4 08:42
有人帮我解决了哟。。但是追根溯源 是什么引起的要是能解决了就最好了。。 问几个问题  里面介质是什么, ...

常压,污染雨水池,主要是雨水

 

发表于 2014-7-4 08:45:33

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
wlxjp988 发表于 2014-6-27 14:39
请问:放射性同位素物位仪表,有哪些品牌?包括国产和进口的。

E+H的吧。。艾默生貌似没有。。国产的牌子有点杂,太多

 

发表于 2014-7-4 08:47:39

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
独孤相如 发表于 2014-7-4 08:45
常压,污染雨水池,主要是雨水

那水珠是冷凝引起的还就是雨水落到仪表上凝结的啊?

 

发表于 2014-7-4 08:49:53

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

kbx_a_bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
请问,PMP133差压变送器,机械调整量程。原量程-10到10KPa,调整到0到20KPa,为什么调整松手后,仪表又自己返回,N遍都这样。正确的调整量程(或者叫机械量程迁移)的方法是什么?请详细些,O(∩_∩)O谢谢!

 

发表于 2014-7-4 13:54:28

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
kbx_a_b 发表于 2014-7-4 13:54
请问,PMP133差压变送器,机械调整量程。原量程-10到10KPa,调整到0到20KPa,为什么调整松手后,仪表又自己 ...

pmp133?为啥我找不到相应的技术文档,只有131和135的。。

 

发表于 2014-7-4 14:39:20

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-26 11:34

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.078930 second(s), 73 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197