[讨论] 分装置、制氮厂房内是否要设氮气报警器,是装氧含量检测报警仪吗?

[复制链接]
14.6K |10
阅读字号:
shengli5307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
空分装置、制氮厂房内是否要设氮气报警器,是装氧含量检测报警仪吗?如果安装,安装高度多少合适?有无相关规范?

 

发表于 2017-3-28 11:36:38

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dennyshen2549 + 3 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 shengli5307 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

libingtaoff8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可燃气体,有毒检测报警仪安装规范!论坛里有

 

发表于 2017-3-28 12:21:30

点评

规范我有,但我说的情况比较特殊,规范套不上。  详情 回复 发表于 2017-3-28 13:08
回复

使用道具 举报

shengli5307楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
libingtaoff8 发表于 2017-3-28 12:21
可燃气体,有毒检测报警仪安装规范!论坛里有

规范我有,但我说的情况比较特殊,规范套不上。

 

发表于 2017-3-28 13:08:37

回复

使用道具 举报

tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
差规范

 

发表于 2017-3-28 14:17:11

回复

使用道具 举报

sunchaoshandongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
氮气是惰性气体,一般的监测方式都没反应,基本上都是测氧气浓度的,我接触的客户基本上全是安装氧含量检测仪,氧气密度比空气略大,距地面0.6m安装吧

 

发表于 2017-4-21 17:05:09

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
装氧含量检测报警仪,安装高度0.6-2m(这个高度的氧气浓度要适合人的正常呼吸)。如果是可燃气体或是有毒气体报警仪,比空气重的,安装高度为0.3-0.6m;比空气轻的,安装高度为0.6-2m。

 

发表于 2017-4-21 17:14:32

回复

使用道具 举报

XXGFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般情况下,测氮气都是通过测氧含量来间接反映氮含量,因为空气中一般为氮气和氧气,氮气是惰性气体,不好测。

 

发表于 2017-4-21 17:23:03

回复

使用道具 举报

jizhenlinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学6年  |  头衔:  【注册安全工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
同意6楼意见,
装氧含量检测报警仪,氧气比空气稍重,安装高度0.6-2m,我们取1.5米,(这个高度的氧气浓度要适合人的正常呼吸)。

 

发表于 2017-4-22 09:37:55

回复

使用道具 举报

wfzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
空压制氮站内设氧含量分析在哪个规范里呀

 

发表于 2020-10-31 18:16:35

回复

使用道具 举报

chenwangbocVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
氮压机或有氮气的封闭或半封闭厂房内需安装氧气探测器,安装高度1.5米。

 

发表于 2020-11-2 11:14:32

回复

使用道具 举报

遇见_Y5DUUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
按照GB50493-2019规范要求设置就可以了吧,高度有要求,

 

发表于 2021-5-27 10:03:03

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149653 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197