大家好,下图中为离心泵吸入口管道图,请教图中为了防止气袋采用顶平偏心大小头是否有问题,谢谢~
123.jpg





 

发表于 2020-7-22 08:20:07

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
liaifeng + 8 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 xsw7788 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

yourpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
没问题,泵进出口的异径管设计时就是要偏心的,液体时顶平,气体时底平。

 

发表于 2020-7-22 08:25:49

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

同问,实际操作中是不是地平好一点。。。。

 

发表于 2020-7-22 08:35:22

点评

跟介质有关系,液体顶平,气体底平  详情 回复 发表于 2020-7-22 08:42
回复

使用道具 举报

yourpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
wyr261 发表于 2020-7-22 08:35
同问,实际操作中是不是地平好一点。。。。

跟介质有关系,液体顶平,气体底平

 

发表于 2020-7-22 08:42:30

回复

使用道具 举报

四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP法国
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(2/2)   
没问题,老规范要求储罐高位,泵低位时用下平。水池低位,泵高位时用上平防止气泡导致气缚。新规范统一修改为全部用上平。石化规3012

 

发表于 2020-7-22 13:48:46

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
CHANGBAISHI + 5 受教!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bfdlwolfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 bfdlwolf 于 2020-7-22 14:09 编辑

《石油化工金属管道布置设计规范》(SH3012-2011)
5.8.3 对于水平吸入的离心泵,当进口管有变径时,偏心异径管与泵的进口间宜设置一段直管段。当管道从下向上进泵时,应采用顶平安装;当管道从上向下进泵时,宜采用顶平安装,并在低点设置放净:但输送含有固体介质或浆液时,水平管段上偏心异径管应底平安装。条文说明5.8.3<<工业金属管道设计规范)) GB 50316 、<<Recommended Practices for Machinery Installation andInstallation Design)) API RP686 和国外工程公司都要求离心泵入口处水平的偏心异径管采用顶平布置,因此,为了与其他规范协调一致,将原条文"当管道从上向下进泵时,宜采用底平安装。"的内容修改。

 

发表于 2020-7-22 14:05:45

评分

参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

鍚村洓瀹濔焽?焽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
没问题,电流会很好的。

 

发表于 2020-7-24 11:17:11

回复

使用道具 举报

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

bulusliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【化工工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
放净阀怎么加了两个

 

发表于 2020-7-25 19:25:00

点评

靠近泵口的放尽阀位置不对 应该是在靠近过滤器这一侧 否则起不到放尽的作用  详情 回复 发表于 2020-8-24 19:56
回复

使用道具 举报

我心竹风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
没问题,现在规范都建议液体管道采用顶平,不管上进液还是下进液。

 

发表于 2020-7-27 08:58:06

回复

使用道具 举报

习习羊小子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
【】  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

习习羊小子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
【】  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

lnikuaixVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
顶平还是底平和工作介质有关,还和入口管线有关
1、石油化工装置工艺管道安装设计手册 第一篇 设计与计算(第五版)P187,泵管线设计
2、石油化工装置工艺管道安装设计手册 第二篇 管道器材(第五版)P234,是异径管设计
你图中右边靠近泵入口那个放净是不是不需要啊

 

发表于 2020-7-27 15:17:15

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

三石先生_gWtDdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
没有问题,离心泵入口就是应该设置偏心顶平大小头,以防止行成气囊,对泵的叶轮造成气蚀。

 

发表于 2020-7-27 17:45:45

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ppipeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
泵前顶平还是底平和工作介质、和入口管线布置都没关系, 见《石油化工装置工艺管道安装设计手册 第一篇 设计与计算》、《全国工业管道配管设计与工程应用》,泵入口前异径管均要顶平, 异径管与入口需要有直管段

 

发表于 2020-7-27 22:49:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhanglei0314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
没问题,但是泵口的排凝放在图中位置起不到作用,应该放到过滤器和大小头间,大小头的小端用法兰是什么原因?另外入口从上面来的,为啥不把切断阀放立管,节省泵头空间。

 

发表于 2020-7-28 08:40:09

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

似水流年_I415CVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
变径没啥问题,泵进口和过滤器之间放空管位置不对,没有在最低处

 

发表于 2020-7-28 10:24:05

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

米酷 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
没问题,但与泵口法兰相连短管的倒淋应移至偏心大小头与过滤器之间的短管低点处。

 

发表于 2020-7-29 08:14:31

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

没问题,输送液体机械设计图册里就是这样设计的

 

发表于 2020-7-29 08:24:26

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

challenger2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
SH/T 3012-2011 石油化工金属管道布置设计规范,有详细说明,当管道从下向上进泵时,应采用顶平安装;当管道从上向下进泵时,宜采用顶平安装,并在低点设置放净:但输送含有固体介质或浆液时,水平管段上偏心异径管应底平安装

 

发表于 2020-7-29 11:25:14

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.158842 second(s), 165 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197