[讨论] 各位仪表控制专家,这个控制回路该怎么理解

[复制链接]
3.2K |11
阅读字号:
bike204VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
如下图所示,1.储罐液位LIT设定高低两个液位,控制泵的启停,那是否可以给信号让前面的调节阀一起启停?是否有先后顺序,有必要吗?
2.这个调节阀可以实现什么样的精确调节,加个流量计;液位计、流量计、调节阀这三者之间的关系,我想打油什么液位就到什么液位?控制流程是什么?

 

发表于 2017-9-26 17:52:50

360截图20170926175144544.jpg

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 bike204 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

哥看不懂图挖 。。。。。。。。。。。。。。

 

发表于 2017-9-26 21:22:31

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
控制是为工艺服务的,得先弄清工艺过程要求。

 

发表于 2017-9-27 08:26:48

回复

使用道具 举报

阀开泵起,泵停阀关,按这个顺序,但是延迟也就几十秒时间;通过液位串级控制就行,流量你这个是入口可加可不加,加的话要加在泵后

 

发表于 2017-9-27 08:31:45

点评

你说的流量计可加,可不加,加了有什么好处?  详情 回复 发表于 2017-9-27 09:19
那我想问一下,除了高低两个液位控制泵的启动,停止之外;我可以设置其他液位控制泵的启动和停止吗?这种情况需要加流量计吗?  详情 回复 发表于 2017-9-27 09:18

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
煎饼果子 + 1 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qwe327VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
个人建议在调节阀旁边加个旁通,便于调节阀的维护

 

发表于 2017-9-27 08:58:10

回复

使用道具 举报

bike204楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
xh8618 发表于 2017-9-27 08:31
阀开泵起,泵停阀关,按这个顺序,但是延迟也就几十秒时间;通过液位串级控制就行,流量你这个是入口可加可 ...

那我想问一下,除了高低两个液位控制泵的启动,停止之外;我可以设置其他液位控制泵的启动和停止吗?这种情况需要加流量计吗?

 

发表于 2017-9-27 09:18:44

点评

可以,对于进料可以通过液位判断,如果储罐有用户,可以在泵出口加个流量计监视,或者计量,但是如果不要求精准的话,这个流量计可以不加  详情 回复 发表于 2017-9-27 10:33
回复

使用道具 举报

bike204楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
xh8618 发表于 2017-9-27 08:31
阀开泵起,泵停阀关,按这个顺序,但是延迟也就几十秒时间;通过液位串级控制就行,流量你这个是入口可加可 ...

你说的流量计可加,可不加,加了有什么好处?

 

发表于 2017-9-27 09:19:42

回复

使用道具 举报

bike204 发表于 2017-9-27 09:18
那我想问一下,除了高低两个液位控制泵的启动,停止之外;我可以设置其他液位控制泵的启动和停止吗?这种 ...

可以,对于进料可以通过液位判断,如果储罐有用户,可以在泵出口加个流量计监视,或者计量,但是如果不要求精准的话,这个流量计可以不加

 

发表于 2017-9-27 10:33:49

回复

使用道具 举报

色棍在线VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
bike204 发表于 2017-9-27 09:19
你说的流量计可加,可不加,加了有什么好处?

加了液位控制更加精确啊,可以构成串级

 

发表于 2017-9-27 14:45:10

回复

使用道具 举报

潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
工艺不清,无法给出结论。。。

 

发表于 2017-9-27 16:42:26

回复

使用道具 举报

w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
液位不需要精确控制,可以用高液位泵启动,低液位

 

发表于 2017-9-29 18:38:31

回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
从图中看并未形成控制回路。

 

发表于 2017-9-29 20:23:05

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017