[讨论] 气动切断阀数据表看不懂

[复制链接]
6.9K |22
阅读字号:
13835527577VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
厂里报了一台阀门,气缸为双作用,故障位置为气保持/电关,买回来的阀门是电磁阀得电阀门开,失电阀门关,但现场原来阀门信号为得电阀门关,失电阀门开,我数据表应该怎么填写才对,哪儿填错了,大家指导下

 

发表于 2022-2-22 17:52:22

202202/22/eca0f4454200cc9ea0c8bf54b1bbebfc.webp

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
qy576100527 + 6 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 13835527577 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

qinyimanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以把电磁阀安装方向换一下,也可以把执行机构脱开把阀杆转90度。

 

发表于 2022-2-22 18:48:57

回复

使用道具 举报

13835527577楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
qinyiman 发表于 2022-02-22 18:48
可以把电磁阀安装方向换一下,也可以把执行机构脱开把阀杆转90度。
知道可以改气路管,如果下次报,我应该怎么填写,买回来才能是失电开,得电关

 

发表于 2022-2-22 18:52:50

回复

使用道具 举报

qinyimanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
13835527577 发表于 2022-2-22 18:52
知道可以改气路管,如果下次报,我应该怎么填写,买回来才能是失电开,得电关

我觉得你提的表没问题,已经写明了失电关。厂家发的不对

 

发表于 2022-2-22 19:15:51

回复

使用道具 举报

13835527577楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
qinyiman 发表于 2022-02-22 19:15


我觉得你提的表没问题,已经写明了失电关。厂家发的不对
我其实是想买失电开,得电关的,数据表应该怎么写,我填错了,不知道该怎么写

 

发表于 2022-2-22 20:27:40

回复

使用道具 举报

随波逐流_zXBNXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本–东京都xTom/AS23959
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
增加一栏   作用形式:气开/气关

 

发表于 2022-2-23 08:41:33

回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
“故障位置为气保持/电关”的含义是:因为故障失去气信号保持/失去电信号关闭。

 

发表于 2022-2-23 11:58:46

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

故障位置为“气保持/电关”,是一个不严谨的提法。

气保持/电关让我来猜,应该是“失气保持/得电关闭”。
气动阀一般没有得气保持的要求,所以比较容易把气保持理解为失气保持;
电关,依据x i惯的气开、气闭的说法,可以认为电关就是指得电关闭。

严谨的标注应该将 得、失 之类的字眼写上,不用省那几个字。

 

发表于 2022-2-23 16:28:49

回复

使用道具 举报

baihongliang002VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
气保持/电关说法不严谨。在气保持/电关后面写上见备注。备注栏注明电磁阀失电时阀门开启。

 

发表于 2022-2-23 20:57:17

回复

使用道具 举报

Mr.King_ePt1iVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 Mr.King_ePt1i 于 2022-2-24 09:14 编辑

双作用气缸失气保持是可以,如果想要失电开,就改气路,备注电磁阀失电阀门为开位。不过有个问题想问,如果电和气同时断了,你这个故障安全位就是保持吗。假如当前是关位,电磁阀得电状态,全厂停电的时候,气和电同时没有,双作用气缸又保持在关位,故障位置想要开,没法实现了呀,一般得电是关位的是不是连锁的或者SIS仪表,你有没有考虑加储气罐满足最后的一个开的动作。补充一下,一般电的方面有UPS可以满足电磁阀的动作,但是气源动力不敢保证,所以你的这个故障安全位有两个,一个是失气就保持,一个是失电开但是得有气。

 

发表于 2022-2-24 09:08:20

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你这个描述确实有问题,气缸为双作用,那么就是非弹簧复位,电磁阀应该是2位5通,既然是双作用,那么失电故障形式和失气故障是不一样的,失气故障应该是保持型,即FL,失电故障形式可以选择FO或FC,你的真实要求应该是失电故障形式为FO,如果你想用该阀门,那么,只需要将电磁阀翻转180度安装即可,即将A出气口和B出气口互换,就可以实现了,但是我不知道你为何不选单作用气缸,选双作用干什么用?

 

发表于 2022-2-25 09:00:02

回复

使用道具 举报

hlbewzjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hxch150804 发表于 2022-2-25 09:00
你这个描述确实有问题,气缸为双作用,那么就是非弹簧复位,电磁阀应该是2位5通,既然是双作用,那么失电故 ...

双气缸才能断电断气实现保位功能,单气缸断电断气就恢复到故障安全阀位(就是常说的FO/FC);楼主这个数据表应增加一栏阀门故障形式,标明故障形式本数据表应写成FO,这样当电磁阀嘚电状态是关闭阀门,失电打开。另外故障保位的电磁阀的确应该是二位五通的电磁阀

 

发表于 2022-2-25 10:57:18

回复

使用道具 举报

气缸用错了,你买的是气开型的(就是给信号,阀门打开),原来的是气关型的(给信号,阀门关闭)

 

发表于 2022-2-25 11:36:02

回复

使用道具 举报

Mr.King_ePt1iVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hxch150804 发表于 2022-2-25 09:00
你这个描述确实有问题,气缸为双作用,那么就是非弹簧复位,电磁阀应该是2位5通,既然是双作用,那么失电故 ...

他这个故障状态 两个位置 是矛盾的,既要保持正常位关,又要故障位开,问题在这,不然的话单作用气缸就行

 

发表于 2022-2-25 12:43:48

回复

使用道具 举报

gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
故障位置那一栏写明白一点,  失气保持,失电开启。

 

发表于 2022-2-25 16:43:47

回复

使用道具 举报

凡夫俗子_nHdrfVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
13835527577 发表于 2022-2-22 18:52
知道可以改气路管,如果下次报,我应该怎么填写,买回来才能是失电开,得电关

气开阀就是失电关得电开

 

发表于 2022-3-3 18:19:02

回复

使用道具 举报

VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
应该买单作用气缸,不应该买双作用气缸。

 

发表于 2022-4-1 16:59:08

回复

使用道具 举报

rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
看你描述的功能,应该是单作用阀门就可以哈,一般写FC或者FO就行,实在不行你再补充完整些,FC(失电失气阀关) FO(失电失气阀开)。FC一般指的是电磁阀失电 气源断气 阀门关闭,FO一般指电磁阀失电,气源断气,阀门开启

 

发表于 2022-5-27 16:35:59

回复

使用道具 举报

dellkeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
13835527577 发表于 2022-2-22 18:52
知道可以改气路管,如果下次报,我应该怎么填写,买回来才能是失电开,得电关

故障位置开(失电):FO
故障位置关(失电):FC

 

发表于 2022-5-27 16:47:05

回复

使用道具 举报

13835527577 发表于 2022-2-22 18:52
知道可以改气路管,如果下次报,我应该怎么填写,买回来才能是失电开,得电关

故障位写FO就行了

 

发表于 2022-10-10 08:41:52

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.183947 second(s), 158 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197