[讨论] 氨系统安全阀放空气污染治理

[复制链接]
1.7K |10
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
老合成氨企业安全阀放空均直排,现在环保要求治理,目前没有氨火炬系统,采用什么方法治理合适?

 

发表于 2021-2-8 10:17:50

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 东风_ZWMZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

安全阀销售VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
能不能接管道排到密闭容器

 

发表于 2021-2-8 11:52:26

点评

然后呢??? 这个系统是紧急系统,紧急排放的不能保存在一个密闭容器里边  详情 回复 发表于 2021-2-25 15:24

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wjfdlt1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
和冷冻系统的驰放气汇在一块到燃烧炉或火炬排放

 

发表于 2021-2-23 14:44:10

点评

不宜汇到一起,常见的是各自管道到一个火炬  详情 回复 发表于 2021-2-25 15:25

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

安全阀销售 发表于 2021-2-8 11:52
能不能接管道排到密闭容器

然后呢???

这个系统是紧急系统,紧急排放的不能保存在一个密闭容器里边

 

发表于 2021-2-25 15:24:53

回复

使用道具 举报

wjfdlt1985 发表于 2021-2-23 14:44
和冷冻系统的驰放气汇在一块到燃烧炉或火炬排放

不宜汇到一起,常见的是各自管道到一个火炬

 

发表于 2021-2-25 15:25:50

点评

对,现在的合成氨厂都是各自的火炬,但,他这个应该是属于老厂,所以,他们没有火炬且每个安全阀都是单独就地排放,如果不考虑成本的话那就得增加单独火炬。  详情 回复 发表于 2021-2-26 10:43
回复

使用道具 举报

wjfdlt1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
沙漠里的游鱼 发表于 2021-2-25 15:25
不宜汇到一起,常见的是各自管道到一个火炬

对,现在的合成氨厂都是各自的火炬,但,他这个应该是属于老厂,所以,他们没有火炬且每个安全阀都是单独就地排放,如果不考虑成本的话那就得增加单独火炬。

 

发表于 2021-2-26 10:43:10

回复

使用道具 举报

东风_ZWMZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  【高级工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wjfdlt1985 发表于 2021-2-26 10:43
对,现在的合成氨厂都是各自的火炬,但,他这个应该是属于老厂,所以,他们没有火炬且每个安全阀都是单独 ...

现在没有条件增加火炬,怎么办?

 

发表于 2021-2-26 16:14:53

点评

建议增加高处放空桶并配备喷淋水,防止大量氨放空导致环境污染或人身损害,或排入事故水池内吸收,个人观点仅供参考!  详情 回复 发表于 2021-2-27 15:37
回复

使用道具 举报

wjfdlt1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
东风_ZWMZ 发表于 2021-2-26 16:14
现在没有条件增加火炬,怎么办?

建议增加高处放空桶并配备喷淋水,防止大量氨放空导致环境污染或人身损害,或排入事故水池内吸收,个人观点仅供参考!

 

发表于 2021-2-27 15:37:25

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
caocheng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

东风_ZWMZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  【高级工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wjfdlt1985 发表于 2021-2-27 15:37
建议增加高处放空桶并配备喷淋水,防止大量氨放空导致环境污染或人身损害,或排入事故水池内吸收,个人观 ...

进事故水池只能是权宜之计,肯定过不了关,现在各种污水处理装置都需要全封闭,也是问题。汇到一个喷淋塔不知道有人干过没有,效果如何?

 

发表于 2021-3-1 08:44:55

点评

如果想要一部到位那肯定的新增火炬,喷淋塔需要计算出氨的泄漏量,一般喷淋塔是给驰放气设计的,安全阀设计喷淋塔还没有听说,不过上喷淋塔投资也不小  详情 回复 发表于 2021-3-1 10:48
回复

使用道具 举报

wjfdlt1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
东风_ZWMZ 发表于 2021-3-1 08:44
进事故水池只能是权宜之计,肯定过不了关,现在各种污水处理装置都需要全封闭,也是问题。汇到一个喷淋塔 ...

如果想要一部到位那肯定的新增火炬,喷淋塔需要计算出氨的泄漏量,一般喷淋塔是给驰放气设计的,安全阀设计喷淋塔还没有听说,不过上喷淋塔投资也不小

 

发表于 2021-3-1 10:48:48

回复

使用道具 举报

wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
喷洗涤塔吸收后进燃烧炉或放空

 

发表于 2021-3-24 10:19:31

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.203160 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197