Q/SY 1431-2011  3.2.11 h中有这样的要求:——静电专用接地端子距装卸油口应大于1.5m。提出的原因是什么呢?请大神们深入分析一下,谢谢了~

 

发表于 2020-5-14 06:46:12

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
68589544 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 陈冬辉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

549270648VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可能是考虑到装卸车时的安全距离,不宜过近

 

发表于 2020-5-15 13:38:28

回复

使用道具 举报

木木的小木屋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
Q/SY1431-2011 3.2.11  h  里面提到的是  静电接地线与槽车连接点 距灌口应大于1.5米;
目前槽车的静电接地的连接都是采用静电夹的连接; 夹子的夹取点就是连接点;考虑到大部分厂家用的夹钳是非防爆的,并在卸料的冲击过程中有松动等的可能 连接的不稳定存在放电火花的可能,所以有这个1.5米 是为避免连接点处于防爆0  1 区 ;您可以考虑石家庄蓓安科技提供的带有防爆证书的夹钳;

 

发表于 2020-5-15 14:43:40

评分

参与人数 2财富 +5 魅力值 +7 收起 理由
清洁工 + 7 鼓励新会员发言
陈冬辉 + 5 优质帖

查看全部评分

回复

使用道具 举报

von_giXa3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不宜过近!

 

发表于 2020-5-16 11:28:32

回复

使用道具 举报

储运三年级VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
怕油气喷溅在端子上面产生火灾吧

 

发表于 2020-5-16 12:15:16

回复

使用道具 举报

zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
防止放电引燃卸料口周围的挥发性蒸汽。

 

发表于 2020-5-17 10:16:52

回复

使用道具 举报

zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
防止放电引燃卸料口周围的挥发性蒸汽。

 

发表于 2020-5-17 10:16:55

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
陈冬辉 + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
管口油气挥发,1.5m范围内是爆炸危险区域,连接端子时静电释放容易产生火花

 

发表于 2020-5-19 23:02:43

回复

使用道具 举报

xp_huangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
安全距离问题,考虑静电夹可能产生火星

 

发表于 2020-5-21 09:55:38

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.271932 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197