请教各位,立式天然气缓冲罐可以是正上方进气正下方出气或者反过来吗?

[复制链接]
3.6K |12
阅读字号:
kkbbaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
天然气进气缓冲罐,设计压力是2.5Mpa,这种正上进底下出或底下进正下出的设计是否可行,看了一些厂家的罐子底下都是排污阀,基本都是下进上出,求各位指教!

 

发表于 2019-11-14 15:55:29

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
B0SS + 8 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 kkbbaa 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

kkbbaa楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
新人自顶,纯小白

 

发表于 2019-11-14 16:12:44

回复

使用道具 举报

yj6946VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
为什么不考虑筒体下部进气(內伸一部分),顶部出气,底部设置排污口?除非为净化天然气,无水且很干净,这样上进下出或下进上出都没关系,排污口放在底部管道最低点即可。

 

发表于 2019-11-14 17:16:37

回复

使用道具 举报

lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
好可怕。一个超级小白,一个闭门做天然气生产设施设计。设计出来是否具备合理性可靠性,谁敢采购使用?

 

发表于 2019-11-14 18:16:13

回复

使用道具 举报

kkbbaa楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
lovelife1997 发表于 2019-11-14 18:16
好可怕。一个超级小白,一个闭门做天然气生产设施设计。设计出来是否具备合理性可靠性,谁敢采购使用?

不好意思,真是小白,工作和专业不对口,甚至没学过化工原理,就是问问可不可以这样做,正在学习中。

 

发表于 2019-11-14 19:01:37

回复

使用道具 举报

kkbbaa楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
yj6946 发表于 2019-11-14 17:16
为什么不考虑筒体下部进气(內伸一部分),顶部出气,底部设置排污口?除非为净化天然气,无水且很干净,这 ...

您好,感谢回复,请教一下前辈,立式缓冲罐的顶部除了安全阀口外,还能不能设出气口,看了一些厂家的罐子都是上部出气,因为我这里需要两个出气口,想上部一个,顶部一个不知行不行,问厂家他们说自己只管做罐子。。。。

 

发表于 2019-11-18 11:08:03

回复

使用道具 举报

阳光快回来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你这天然气缓冲罐天然气是否含水?这是很重要的问题,如果是含水的,建议采用中部沿罐壁切向进气,这样可以起到一个旋流分水的作用。顶部出气没啥问题,我做的天然气分离器或者分水器都是顶部封头正中间是出气口,安全阀可以设置在顶部封头侧边。容器底部设置排污。

 

发表于 2019-11-18 14:30:44

回复

使用道具 举报

yj6946VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
其实该设备不一定要在设备上设置安全阀,两个出口当然可以。如果采用7楼说法进汽,则需要相应处设置垫板。

 

发表于 2019-11-18 16:00:57

回复

使用道具 举报

kkbbaa楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
阳光快回来 发表于 2019-11-18 14:30
你这天然气缓冲罐天然气是否含水?这是很重要的问题,如果是含水的,建议采用中部沿罐壁切向进气,这样可以 ...

不含水,这是供气用的缓冲罐,现在预计的是下部进气,上部和顶部各一个出口,侧壁留温度计和压力表接口,下部排污阀,但我不是搞罐子设计的不会计算,不知道提出压力、容积和这些要求厂家能不能做出来,还是说要我自己给厂家提供个图纸厂家才能做。

 

发表于 2019-11-18 17:03:20

回复

使用道具 举报

zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般在上封头的正顶部设放空口,安全阀口、压力表口、出气口可设在直径的70%(80%以内)分布圆上。进气口设在筒体下部,不知道压力是多少,一般还应设人孔(手孔)。下封头的正下方,设放尽口。

 

发表于 2019-11-18 18:17:04

回复

使用道具 举报

kkbbaa楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
关于这个问题再补充下,这个是船上用的天然气缓冲罐,因为涉及首次开车时氮气吹扫后用天然气置换氮气,检修时氮气置换天然气惰化,考虑到天然气比氮气轻,天然气应该上进排氮气,氮气应该下进排天然气,而且最好能正上正下效果最好,所以我才问了这个问题,求各位大神指教

 

发表于 2019-11-18 21:56:57

回复

使用道具 举报

kkbbaa楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
yj6946 发表于 2019-11-18 16:00
其实该设备不一定要在设备上设置安全阀,两个出口当然可以。如果采用7楼说法进汽,则需要相应处设置垫板。

请教前辈,我的缓冲罐是供气用的缓冲罐,进气温度20~60度,属于纯净的天然气,这样上进下出对缓冲效果是否有影响,还有因为涉及到用氮气吹扫置换天然气氮气应该下进往上排,用天然气置换氮气应该上进往下排,按道理来说正上正下出入排气效果应该是最好的,所以我才问了这么个问题,请前辈赐教!!!

 

发表于 2019-11-19 16:44:57

回复

使用道具 举报

yj6946VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
那就按天然气上进下出布置

 

发表于 2019-11-20 08:59:48

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098785 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197