1、变换PT-009主变换炉入口压力现场变送器示数(3.09MPA),控制室显示(3.04MPA,之前示数相同T-010出口压力现场变送器示数(3.09MPA),控制室显示(3.09MPA);现场变送器与控制室量程相同;用475及电流表分别测量电流与控制室示数能对应上;在安全栅更换PT-009PT-010接线位置后,PT-009现场变送器示数(3.09MPA),控制室显示(3.04MPAT-010现场变送器示数(3.09MPA),控制室显示(3.09MPA)。

 

发表于 2020-2-19 14:58:52

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
明天要更好 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 25chy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
感觉就是PT-009变送器问题,更换一台看看...

 

发表于 2020-2-19 16:24:07

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
明天要更好 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

应该是PT-09这个有问题,到底哪里的问题,需要仪表现场和DCS人员查证!

 

发表于 2020-2-20 08:48:54

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你把PT-009的电源模块换了就解决了,我多次遇到这类问题。

 

发表于 2020-2-20 11:47:34

回复

使用道具 举报

kyy2121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
从你这个描述看排除现场接线端子到现场这一节了

 

发表于 2020-2-20 17:04:10

回复

使用道具 举报

liangtao8309VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
通过互换可以说明安全栅和卡件通道没问题,你还需要确认一下09和10的电流值是多少。自己通过量程换算一下3.09MPa对应电流值多少。09的输出部分坏的可能性比较大,很多牌子变送器测量和输出是独立的电路板

 

发表于 2020-2-20 17:35:40

回复

使用道具 举报

火电小梅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
想知道你用电流表量的是哪部分的输入电流

 

发表于 2020-2-20 21:06:03

回复

使用道具 举报

sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我猜你量电流只是量了隔离栅侧的电流,未从现场仪表侧量电流,如果你从现场仪表测量电流的话,也应该符合3.04MPa这个电流,故障应该还是现场压力变送器的问题。

 

发表于 2020-2-22 11:03:57

点评

赞成你的看法。现在很多智能变送器测量和输出都是独立的电路,测量下变送器的输出电流值,能够与控制室对应就是智能变送器测量部分问题,否则就是变送器输出部分问题或者变送器整体问题。  详情 回复 发表于 2020-2-26 17:30
回复

使用道具 举报

kyy2121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
kyy2121 发表于 2020-2-20 17:04
从你这个描述看排除现场接线端子到现场这一节了

刚才没有看清楚,现在仔细看了一下,这个我问题你可以在表处于常压情况下执一下0就可以了

 

发表于 2020-2-22 15:12:59

回复

使用道具 举报

kyy2121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
执一下零就可以了

 

发表于 2020-2-22 15:13:43

回复

使用道具 举报

cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sdlyml 发表于 2020-2-22 11:03
我猜你量电流只是量了隔离栅侧的电流,未从现场仪表侧量电流,如果你从现场仪表测量电流的话,也应该符合3. ...

赞成你的看法。现在很多智能变送器测量和输出都是独立的电路,测量下变送器的输出电流值,能够与控制室对应就是智能变送器测量部分问题,否则就是变送器输出部分问题或者变送器整体问题。

 

发表于 2020-2-26 17:30:48

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089339 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197