哪个规范上规定氢气管道必须架空的

 

发表于 2023-8-24 15:44:06

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
智者明 + 10 支持

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zb030121eric 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

没有这样的要求。氢气管道可以直埋。见GB50177《氢气站设计规范》12.0.12

 

发表于 2023-8-24 21:35:11

评分

参与人数 2财富 +18 收起 理由
pzhmotor + 10 感谢分享
zb030121eric + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zyp0009928VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
见到的氢气管道是地上半米左右,穿公路都是地埋。

 

发表于 2023-8-25 09:56:29

点评

为啥只有地上半米?  详情 回复 发表于 2023-8-25 12:11

评分

参与人数 2财富 +18 收起 理由
zb030121eric + 8 积极参与
智者明 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)   
zyp0009928 发表于 2023-8-25 09:56
见到的氢气管道是地上半米左右,穿公路都是地埋。

为啥只有地上半米?

 

发表于 2023-8-25 12:11:08

点评

如果在架空管廊上,一般在最上面一层。  详情 回复 发表于 2023-8-25 17:10
我只是从旁边走,看了一下,又没有具体测量。  详情 回复 发表于 2023-8-25 14:56
回复

使用道具 举报

zyp0009928VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zb030121eric 发表于 2023-8-25 12:11
为啥只有地上半米?

我只是从旁边走,看了一下,又没有具体测量。

 

发表于 2023-8-25 14:56:53

回复

使用道具 举报

zb030121eric 发表于 2023-8-25 12:11
为啥只有地上半米?

如果在架空管廊上,一般在最上面一层。

 

发表于 2023-8-25 17:10:32

回复

使用道具 举报

polarisupcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
根据中国标准规范,氢气管道必须架空的要求在GB 50028-2012《建筑给水排水及供暖工程设计规范》中有所提及。该规范中规定了不同类型的管道布置和安装要求,其中包括了氢气管道必须架空的规定。
.

 

发表于 2023-8-25 21:39:05

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
pzhmotor + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
楼主咨询下总图或热力专业的。
有印象易燃易爆气体管道非必要,不得埋地敷设。
(《动力管道设计手册》上可能有;我们老厂的煤气管道埋地段曾被迫改为明管;在氧气厂、动力厂见到的氢气管道都是架空的。)

 

发表于 2023-8-28 09:09:27

回复

使用道具 举报

pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
2020版的《动力管道设计手册》里氢气管道可以埋地敷设。

.2.9 氢气管道的布置及敷设
1) 厂区内氢气管道架空敷设时,应符合下列规定:应敷设在不燃烧体的支架上。@寒冷地区,湿氢气管道应采取防冻设施。@与其他架空管线之间的最小净距,宜按 GB50177—2005 《氢气站设计规范》中附录 B 的规定执
行;与建筑物、构筑物等之间的最小净距,宜按
《氢气站设计规范》中附录 C 的规定执行。
2) 厂区内氢气管道直接埋地敷设时,应符合下列规定:心埋地敷设深度,应根据地面荷载、土壤冻结深度等条件确定,管顶距地面不宜小于 0. 7m 湿氢气管道应敷设在冻土层以下;当敷设在冻土层内时,应采取防冻措施。

 

发表于 2023-8-29 09:27:21

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094550 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197