消防水炮(直流 喷雾)两用的,标准图集上给出的是直流状态下下的压力对应流量及射程,那喷雾状态下这些参数又是怎样?感觉会变化  怎么变?请教下

 

发表于 2024-7-19 14:44:08

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zsw135 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

n7oi668099VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
荣誉会员  |  头衔:  【空压机资深技术人员】
在消防水炮使用中,直流与喷雾状态下的压力、流量及射程的确会有所不同。

1. **压力**:一般来说,消防水炮在喷雾状态下相较于直流状态可能采用相同或稍低的工作压力。

2. **流量**:喷雾状态下的流量可能会略低于直流状态,因为喷雾模式通常设计为覆盖更广的区域,而不是进行长距离射水。

3. **射程**:喷雾状态下的射程通常会短于直流状态。这是因为喷雾模式将水流分散成细小水滴,增加了与空气的接触面积,从而增加了空气阻力和水的蒸发量,导致射程降低。

总的来说,喷雾状态主要用于控制较大面积的火势或用于保护,而直流状态则适用于远距离准确打击火源。根据实际需要选择合适的模式是非常重要的。
.

 

发表于 2024-7-21 14:07:42

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

zsw135楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
感谢 讲解的很清楚  要是能量化就好了,比如射程60米,流量40L/S的炮  在进口压力不变的情况下,射程和流量是那些数据,这个水炮厂家是不是应该实验给出这些数据 。

 

发表于 2024-7-22 09:31:12

回复

使用道具 举报

n7oi668099VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
荣誉会员  |  头衔:  【空压机资深技术人员】
zsw135 发表于 2024-07-22 09:31
感谢 讲解的很清楚  要是能量化就好了,比如射程60米 ...


确实,对于消防水炮的性能参数,尤其是在不同工作模式下的具体数据,应由水炮的制造商通过严格的实验和测试来提供。这些数据对于消防操作的安全性和效率至关重要。

如果一个消防水炮在直流模式下射程为60米,流量为40L/s,在相同进口压力下转换为喷雾模式:

1. **射程**:喷雾模式下的射程可能会减少,具体数值取决于水炮设计和喷头的特性。通常,射程可能会减少到直流模式的50%-70%,即30-42米左右。

2. **流量**:流量在喷雾模式下可能略有减少或保持不变,这取决于喷雾头的设计。通常变化不会太大,因为主要的区别在于水流的分散程度。

具体的性能数据需要通过实际测试来确定,因为它们受到多种因素的影响,包括水炮的设计、使用的喷头类型、水的物理属性以及环境条件等。制造商通常会提供一系列测试结果,以帮助消防队伍了解在不同操作条件下设备的表现。这样可以更好地制定作战策略,提高灭火效率和安全性。
.

 

发表于 2024-7-22 10:28:23

点评

感谢:看来以后订货时对于直流-喷雾两种流态的水炮,可以要求厂商提供这两种流态的具体参数,以防止有些高温泵雾化保护时,超出射程。再次感谢  详情 回复 发表于 2024-7-23 10:47
回复

使用道具 举报

zsw135楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
n7oi668099 发表于 2024-7-22 10:28
确实,对于消防水炮的性能参数,尤其是在不同工作模式下的具体数据,应由水炮的制造商通过严格的实验和 ...

感谢:看来以后订货时对于直流-喷雾两种流态的水炮,可以要求厂商提供这两种流态的具体参数,以防止有些高温泵雾化保护时,超出射程。再次感谢

 

发表于 2024-7-23 10:47:29

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-24 07:31

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.579777 second(s), 66 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197