[求助] 爆炸危险区域划分问题

[复制链接]
836 |6
阅读字号:
marryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
海川高三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
GB 50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范

3.2.2 符合下列条件之一时,划为非爆炸危险区域
1.没有释放源且不可能有可燃物质侵入的区域

假如一个酸碱罐区旁边就是爆炸危险装置,根据以上,如何判断 不可能有可燃物质侵入 而将酸碱罐区划为非爆炸危险区?
请教大家,谢谢~

 

发表于 2024-6-20 07:44:54

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 marry 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

yinyayinkeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
我试着解答一下,不一定正确,大家权当聊天:
1.从总平面布局和平面布置上来看。危险区域集中布置然后与非危险区域在空间上,考虑风险、平面高度等因素然后拉开安全间距及距离;平面布置上设置了不开洞口的防火墙等;
2.根据物料的性质,经过安全评价方法模拟计算出的泄漏波及范围;
3.根据工业装置、流程设计采取了无泄漏的方法、技术、设备等能防止泄漏等。
不一定准确啊,大家见笑了。

 

发表于 2024-6-20 07:53:51

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
marry + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发菜008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
荣誉会员  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
要判断酸碱罐区是否可以划为非爆炸危险区域,你需要评估以下几点:

1. 确认酸碱罐内存储的物质是否为可燃物。一般酸和碱本身不属于可燃物质。
2. 检查酸碱罐区及其周围是否有任何可能的可燃气体、蒸气或者粉尘来源,包括附近的其他装置或操作。
3. 确保酸碱罐区具有良好的密封性能,防止外部可燃物质的侵入。
4. 如果酸碱罐区紧邻爆炸危险区,还需考虑这些区域可能对酸碱罐区造成的影响,例如通过通风系统等。

如果经过评估,确认没有释放源,且周围环境与操作不可能导致可燃物质的侵入,那么酸碱罐区可以划为非爆炸危险区域。
.

 

发表于 2024-6-20 07:57:05

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
marry + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
取决于是什么酸碱,罐区和装置距离一般都很远,远远考虑不到之间的联系

 

发表于 2024-6-20 14:58:25

回复

使用道具 举报

zjsmhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大二  |  头衔:  【化工工程师】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
1、酸碱罐区旁边就是爆炸危险装置,先看装置有何种甲乙类火灾危险性;   2、根据这种火灾危险性介质泄漏后扩散等综合情况,划定爆炸危险区域,这个爆炸危险区域可以会延伸到酸碱罐区内;如附加2区可能在泄漏点15---30米范围内;   3、单纯的酸碱罐区,不存在爆炸危险区域。

 

发表于 2024-6-22 12:28:59

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
marry + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大四  |  头衔:  【安全顾问】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
储罐介质,储罐与泵距离,罐区有什么设施保证不影响到泵的火灾危险性。

 

发表于 2024-7-2 20:03:59

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.222884 second(s), 75 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197