紧急喷淋系统的设置对于应急救援来说是比较重要的,对于系统用水量的规定如下:
  《石油化工紧急冲淋系统设计规范》SH/T 3205-2019第5.1.1条“紧急冲淋系统用水量的确定应按可能同时开启的数量确定,同一紧急冲淋系统内紧急冲淋器和洗眼器多于两台时,按同时开启两台紧急冲淋器确定,计算开启时间不得小于15min

  《石油化工紧急冲淋系统设计规范》SH/T 3205-2019第5.1.1条的条文解释“所有MSDS(物质安全数据表)要求的水量均为15min。此水量为计算的基本要求,国际工程公司的设计标准也是15min。本标准的设计水量要求是最低要求,根据具体情况按需要适当增加。对于一个装置或单元来说这个水量是一个装置的要求,如果装置中有多个紧急冲淋器和洗眼器,也只按一处事故考虑(按照事故不叠加的原则)。但当相邻两个紧急冲淋器和洗眼器保护同一区域时,应考虑两台紧急冲淋器和洗眼器同时工作的情况。



  如果说一个厂区内有很多装置,而全厂装置共一个紧急喷淋系统,那系统的用水量是否也是按两台紧急冲淋洗眼器同时工作来确定呢?
  :Q:Q:Q

 

发表于 2024-6-17 18:04:14

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
智者明 + 10 支持

查看全部评分

 企业会员】品牌推荐





   【煤气柜制作】【气柜安装】 专业施工  业绩丰富

     交流:13953759998  安经理

      徐州市中宇建设工程有限公司



声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 乖乖的我 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

polarisupcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
是的,如果整个厂区使用同一个紧急喷淋系统,并且设有多个装置,系统的用水量也应按照至少两台紧急冲淋洗眼器同时开启来确定。这是为了确保在紧急情况下,系统能够提供足够的水量进行有效的冲洗。
.

 

发表于 2024-6-17 18:18:32

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

智者明 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川博士  |  头衔:  【知识丰富的参与者】
  已绑手机  
估计你认为的装置都很小,小到全厂装置都装在一幢楼里或者一个实验室里。

 

发表于 2024-6-17 19:28:04

回复

使用道具 举报

乖乖的我楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
智者明 发表于 2024-6-17 19:28
估计你认为的装置都很小,小到全厂装置都装在一幢楼里或者一个实验室里。

额,目前没见过这么大的楼,能装得下一个综合石油化工厂。

 

发表于 2024-6-18 08:39:43

回复

使用道具 举报

乖乖的我楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
polarisupc 发表于 2024-6-17 18:18
是的,如果整个厂区使用同一个紧急喷淋系统,并且设有多个装置,系统的用水量也应按照至少两台紧急冲淋洗眼 ...

我也觉得是,参照消防水系统,全厂消防水系统计算也是按所需消防水量最大的一起事故来计算,而不会累计计算。

 

发表于 2024-6-18 08:41:52

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-24 15:31

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.081993 second(s), 67 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197