请教海友:电磁流量计检测的一般都是体积流量,能否在输出端乘以密度系数转变为测量质量流量呢?谢谢!

 

发表于 2024-6-17 15:00:01

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 fmch6605 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

dim_songVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPIANA保留地址
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工生产管理人员】
可以的,电磁流量计输出的是体积流量,如果你知道流体的密度,可以通过乘以密度系数将体积流量转换成质量流量。
.

 

发表于 2024-6-17 15:15:38

点评

谢谢!  详情 回复 发表于 2024-6-17 16:22

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

fmch6605楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  【化工技术人员】
  已绑手机  
dim_song 发表于 2024-6-17 15:15
可以的,电磁流量计输出的是体积流量,如果你知道流体的密度,可以通过乘以密度系数将体积流量转换成质量流 ...

谢谢!

 

发表于 2024-6-17 16:22:33

回复

使用道具 举报

dim_songVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPIANA保留地址
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工生产管理人员】


不客气,有其他问题欢迎继续提问!
.

 

发表于 2024-6-17 16:54:46

回复

使用道具 举报

wx_iEY7SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  【西门子化工领域资深工程师】
  已绑手机  
对温度变化不敏感的可以。敏感的要温度补偿

 

发表于 2024-6-18 15:26:05

回复

使用道具 举报

在某些过程中,对于特定的已知流体,其密度在一定范围内变化较小,通过预先设定一个较为准确的平均密度值进行转换,可能能够满足基本的质量流量测量需求。但如果是在对质量流量精度要求很高,或者流体密度变化较大的复杂工况下,可能就不太合适了,而需要使用专门的质量流量计来直接测量质量流量。

 

发表于 2024-6-20 09:18:15

回复

使用道具 举报

._eQ3qVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
如果介质密度一定的话,可以在DCS组态里或者现场增加二次表去换算,但是如果医药涉及到gmp验证的话就不行,文件上不太好过

 

发表于 2024-6-20 10:01:40

回复

使用道具 举报

用体积流量换算质量流量,前提是介质的密度要保持恒定,否则密度变化会引入很大的偏差,另外也要考虑温度对密度的影响。

如果是模拟信号输出,直接有数据换算端重新定义一个合适的质量单位就行了。如果是脉冲信号,则需要重新对一个脉冲所代表的质量流量进行定义就行。
如果介质密度变化明显,则最好是增加一个密度检测,然后根据体积流量与密度的变化,进行质量流量的积分计量。

 

发表于 2024-6-20 12:40:14

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
直接上质量流量计吧,就是有点贵。
进料或是出料,你可以用称重或是液位(压差液位计)来间接获得流量。
如果是一个纯物质液体,只跟温度有关,加个温度计,然后在DCS上编写段程序,跟据温度的值来获得密度,再用这个密度跟体积相乘得到流量。

 

发表于 2024-6-24 13:25:49

点评

用质量流量计,如果密度经常变化,测量会准吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2024-6-25 13:50
回复

使用道具 举报

fmch6605楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  【化工技术人员】
  已绑手机  
新昌小徐 发表于 2024-6-24 13:25
直接上质量流量计吧,就是有点贵。
进料或是出料,你可以用称重或是液位(压差液位计)来间接获得流量。
...

用质量流量计,如果密度经常变化,测量会准吗?谢谢!

 

发表于 2024-6-25 13:50:40

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
fmch6605 发表于 2024-6-25 13:50
用质量流量计,如果密度经常变化,测量会准吗?谢谢!

没问题,它是靠二个U形管检测的,在U形管进出地方有二个线圈,用于生产振荡,然后检测U形管二头振动,线圈生产的振荡在某一个频率下会引起U形管的共振,通过共振频率就算出在U形管里流动的液体密度,因为共振的频率与密度成正比。如果二U形管液体充满不流动,检测到的进出口频率的相位是一样的。对于正弦波,相位和幅度是描述它的重要参数。
如果液体流动,二U形管进出口振荡频率的相位就会不一样,相位差就正比于质量流量。它是不受压力密度温度影响的。
假如里面是水,共振频率是80Hz左右,为了假设方便,如果是100HZ,那么正弦波的周期是10毫秒,一般质量流量计可以做到正负0.1%的精度,假设满量程二正弦波相位差为180度,那么在5毫秒内必须细分1000,每个单位就是5纳秒,每增加5纳秒的滞后代表0.1%的增加。

 

发表于 2024-6-25 14:11:27

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-24 14:48

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.057521 second(s), 88 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197