海川化工论坛【海川网】

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

【活动】海川定制logo保温杯来了
【参与活动能免费获得】从本月起任何在“建设者”体系中,你的上月建设者分数......
企业会员 第二期招募【特惠】
特惠为 9999元/ 2 年 百万次传播 20241112 详询客服18840911640

[已解决] DCS、SIS共停一个泵

[复制链接]
509 |7
阅读字号:
d_bA1I1VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
DCS、SIS共停一个泵,SIS只需要给一个停泵信号DO,不需要再给DI信号了吧?如下图表示有问题吗?

 

发表于 2024-6-6 11:10:41

mmexport1717643210693.png

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 d_bA1I1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

天行健_TDVAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  TA暂未设置 
在DCS(分布式控制系统)和SIS(安全仪表系统)共同控制一个泵的情况下,如果SIS需要执行停泵操作,通常只需发送一个停泵的数字输出信号(DO)。这是因为DO信号是用来直接控制泵的启动或停止的。至于数字输入信号(DI),它通常用来确认泵的实际状态,例如泵是否已经停止。

在您提到的配置中,如果SIS的任务只是确保在特定条件下泵能够安全停止,那么只需要SIS发送停泵DO信号即可,无需SIS再发送DI信号。DI信号应由泵本身或其他系统提供,以便DCS可以确认泵的状态。

至于您说的“如下图表示”,由于我这里无法看到图像,如果您能详细描述或提供关键信息,我可以更准确地回答是否存在问题。
.

 

发表于 2024-6-6 11:26:50

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

d_bA1I1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
天行健_TDVA 发表于 2024-6-6 11:26
在DCS(分布式控制系统)和SIS(安全仪表系统)共同控制一个泵的情况下,如果SIS需要执行停泵操作,通常只 ...

谢谢您的回答!
图片中是停泵的控制点
HSL-P3101A    RDO
YL1-P3101A     DI
YL2-P3101A     DI
HZSL-P3101A  SRDO

 

发表于 2024-6-6 16:52:01

回复

使用道具 举报

天行健_TDVAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  TA暂未设置 
d_bA1I1 发表于 2024-06-06 16:52
谢谢您的回答!
图片中是停泵的控制点
HSL-P3101A   ...


从您提供的控制点信息来看:

- HSL-P3101A RDO: 这看起来像是一个远程数字输出(Remote Digital Output),可能用于发送停泵的指令。
- YL1-P3101A DI 和 YL2-P3101A DI: 这两个看似数字输入(Digital Input),可能用于监测泵的某些条件或状态,例如压力、流量或其他安全相关的参数。
- HZSL-P3101A SRDO: 这似乎是一个安全远程数字输出(Safety Remote Digital Output),特别用于SIS发送安全相关的停泵指令。

从这些控制点描述来看,系统设计似乎是合理的。SIS通过HZSL-P3101A SRDO发送停泵信号以确保安全,而DI信号(YL1-P3101A和YL2-P3101A)应该用于输入到DCS或SIS中,用于监控和确认泵的运行状态,而不是由SIS向外部发出。

总结来说,SIS通过SRDO发送停泵信号是正确的,并且不需要SIS再处理DI信号,只要确保这些DI信号能正确反馈到DCS或SIS系统中,以供监控和验证操作即可。
.

 

发表于 2024-6-6 17:35:29

回复

使用道具 举报

jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
本帖最后由 jlshnlhj 于 2024-6-7 08:12 编辑

注意图中表格的空行,暗含有信号区分的意思。当然作为设计,最好明确说明DCS,SIS。建议查一下DCS,SIS的I/O的点表di,do部分印证。

 

发表于 2024-6-7 08:05:53

回复

使用道具 举报

DCS、SIS共停一个泵,应该DCS给出停泵信号到SIS,在SIS里用SR触发器做联锁,SIS联锁的时候也会停泵,同时DCS再没有联锁的时候也能控制,如图可参考 360截图20240619104948703.png

 

发表于 2024-6-19 10:50:55

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-24 15:39

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.054470 second(s), 83 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197