[讨论] LICA液位控制(有图)

[复制链接]
1.5K |15
阅读字号:
bulusliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
海川高一  |  头衔:  【化工工程师】
  已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
1716513394036.png
如图控制液位,液位低了阀门打开,液位高了阀门关闭,用XV和LICA这样描述对吗?

 

发表于 2024-5-24 09:19:58

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 bulusli 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

yufesnackVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalidIPAddress
海川高三  |  头衔:  TA暂未设置 
是的,用XV和LICA描述是对的。
.

 

发表于 2024-5-24 09:31:05

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

大头菜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
可以

 

发表于 2024-5-24 10:38:39

点评

但是之前一直接触的是LV阀门采用LICA,XV也可以吗?  详情 回复 发表于 2024-5-24 11:23
回复

使用道具 举报

bulusli楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川高一  |  头衔:  【化工工程师】
  已绑手机  

但是之前一直接触的是LV阀门采用LICA,XV也可以吗?

 

发表于 2024-5-24 11:23:11

回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
不准确。
LICA中的C表示控制(Control),其含义是连续调节;
LV表示的是连续调节阀(如气动薄膜调节阀),XV一般表示开关阀(如紧急联锁);
图中LICA表示液位的指示、控制、报警,即有连续控制要求,又有开关报警,根据XV执行机构所示,似乎是气缸阀(不能确定是否为开关阀)。
总之,若要求示连续调节,则需要将阀改为连续型调节阀;若要求液位开关控制,则控制器需改为LIS(或LIA).
所以不知道楼主本意是什么。

 

发表于 2024-5-24 16:09:40

点评

你好,目的就是一个液位开关控制,液位低的时候就打开阀门,液位高了就关闭阀门。那LIS还是LIA正确?  详情 回复 发表于 2024-5-27 17:18
对的  发表于 2024-5-25 11:14

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
可达呀 + 10 支持

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shh_神鹰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高一  |  头衔:  【化工安全生产经理】
  已绑手机  
LICA是连续调节,通过控制器控制保持液位恒定,XV一般表示开关阀全开或全关不能保持液位恒定,只能是一个范围。

 

发表于 2024-5-24 16:38:52

点评

目的就是一个液位开关控制,液位高了关阀门,液位低了开阀门。请问液位调节符号怎么表示,开关阀门是XV吗?  详情 回复 发表于 2024-5-27 17:20
回复

使用道具 举报

bulusli楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川高一  |  头衔:  【化工工程师】
  已绑手机  
濠梁知乐 发表于 2024-5-24 16:09
不准确。
LICA中的C表示控制(Control),其含义是连续调节;
LV表示的是连续调节阀(如气动薄膜调节阀) ...

你好,目的就是一个液位开关控制,液位低的时候就打开阀门,液位高了就关闭阀门。那LIS还是LIA正确?

 

发表于 2024-5-27 17:18:25

回复

使用道具 举报

bulusli楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川高一  |  头衔:  【化工工程师】
  已绑手机  
shh_神鹰 发表于 2024-5-24 16:38
LICA是连续调节,通过控制器控制保持液位恒定,XV一般表示开关阀全开或全关不能保持液位恒定,只能是一个范 ...

目的就是一个液位开关控制,液位高了关阀门,液位低了开阀门。请问液位调节符号怎么表示,开关阀门是XV吗?

 

发表于 2024-5-27 17:20:05

回复

使用道具 举报

liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
用切断阀,还有一个弊端,水压力高了,切断阀快速关闭,产生水锤,这种液位控制装调节阀即可。

 

发表于 2024-5-28 11:17:30

回复

使用道具 举报

lyfmtheroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
我觉得是对的

 

发表于 2024-5-28 11:23:47

回复

使用道具 举报

zyx2468102_WFXGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
还是根据你们公司的图例去描述,整合整个工艺

 

发表于 2024-5-29 10:56:23

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
不论是双位控制,还是调节阀的PID控制,都是可以当成一个控制器的,只是效果差异。同时开关阀也可以用作PID控制,即用一个周期时间的开阀时间占比来调节液位。如这个周期为1分钟,如果液位低了,在这一分钟时间内,开阀时间多些,如果液位高了,开阀时间少些。就能精确控制液位。
我们实验室里,用电磁阀能控制贮罐里的压力,就是靠电磁阀的快速开关实现,这个周期更短,1,2秒。

 

发表于 2024-5-29 14:08:22

回复

使用道具 举报

zfeirVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
谢谢分享

 

发表于 2024-5-30 09:42:41

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-24 19:45

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.073977 second(s), 106 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197