海川化工论坛【海川网】

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

【活动】海川定制logo保温杯来了
【参与活动能免费获得】从本月起任何在“建设者”体系中,你的上月建设者分数......
企业会员 第二期招募【特惠】
特惠为 9999元/ 2 年 百万次传播 20241112 详询客服18840911640

[求助] 防爆区域钢管配线中的防爆接线盒是否需要做接地和跨接?

[复制链接]
3.9K |13
阅读字号:
466244122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
GB50257  5.3.2条要求钢管与钢管、钢管与电气设备、钢管与钢管附件之间应采用跨线连接;安装现场钢管与防爆接线盒之间已经用螺纹连接了,还有必要做跨接吗?

 

发表于 2024-4-6 16:29:26

微信图片_20240406162516.jpg

 企业会员】品牌推荐





   【煤气柜制作】【气柜安装】 专业施工  业绩丰富

     交流:13953759998  安经理

      徐州市中宇建设工程有限公司



声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 466244122 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wg823xeyqdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
荣誉会员  |  头衔:  【环保领域从业者】
根据GB50257规定,防爆接线盒即使使用螺纹连接,也需要做接地和跨接。这是为了确保电气系统的安全性,避免因为接地不良产生的火花或电弧引发爆炸危险。
.

 

发表于 2024-4-6 16:39:48

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

《GB 50257-2014 电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》,第7接地部分中,第7.1.1条款属于强制条款,必须严格执行啦!接地是必须的啦!楼主可查看图片所示黑体部分啦!

50257.png

 

发表于 2024-4-7 18:08:41

回复

使用道具 举报

zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川高二  |  头衔:  【安全顾问】
  已绑手机  
需要。但,现场接地的不多。

 

发表于 2024-4-8 14:48:46

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大四  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
.

如果是爆炸环境就必须跨接和接地。


.

 

发表于 2024-4-11 16:05:24

回复

使用道具 举报

weldingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
必须跨接和接地  

 

发表于 2024-4-12 09:12:47

回复

使用道具 举报

圆珠笔_Xz0VoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
需要做接地和跨接

 

发表于 2024-4-13 12:42:04

回复

使用道具 举报

鲁柳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
螺纹接口处涂抹导电膏即可。

 

发表于 2024-5-9 16:53:25

回复

使用道具 举报

根据GB 50257-2014《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》第5.3.2条的规定,钢管与钢管、钢管与电气设备、钢管与钢管附件之间的连接,应采用跨线连接,并应保证良好的电气通路。这是为了确保在爆炸和火灾危险环境中,电气装置的安全性和可靠性。
针对您提到的情况,如果安装现场的钢管与防爆接线盒之间已经采用了螺纹连接,是否还需要进行跨接,可以从以下几个方面考虑:
  • 连接要求:首先,需要确认螺纹连接是否满足GB 50257-2014第5.3.2条的要求。如果螺纹连接已经确保了良好的电气通路,并且连接牢固可靠,那么从电气安全性的角度来看,可能不需要额外的跨接。
  • 防爆要求:考虑到是在石化企业使用,防爆要求可能更为严格。如果防爆接线盒和钢管的螺纹连接本身已经具有防爆性能,并且符合相关防爆标准,那么可能不需要额外的跨接。但如果存在任何疑问或不确定性,建议咨询防爆专家或相关机构进行确认。
  • 安装环境和条件:还需要考虑安装环境和条件。如果安装环境恶劣,如存在腐蚀、振动、高温等因素,可能会影响螺纹连接的稳定性和可靠性。在这种情况下,即使已经采用了螺纹连接,也可能需要额外的跨接来增强电气连接的可靠性。
综上所述,如果钢管与防爆接线盒之间的螺纹连接已经满足了GB 50257-2014第5.3.2条的要求,并且具有防爆性能,那么在一般情况下可能不需要额外的跨接。但具体是否需要进行跨接,还需要根据实际情况和防爆要求来确定。如有需要,建议咨询相关专家或机构进行确认。

 

发表于 2024-6-4 15:12:34

回复

使用道具 举报

根据规范要求是需要做的。如果你哪里确实不具备条件,也可以定期提供该设备的接地电阻测试,只要小鱼0.03,也可以勉强解释。
其实我们国内的规范大多数是依据IEC制定的。最终的判定还是0.03.
这里我提醒一下。你的螺纹连接不能用G螺纹,G螺纹不防爆

 

发表于 2024-6-25 14:53:24

回复

使用道具 举报

我为了谁心碎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学5年  |  头衔:  【煤气化+主管】
  已绑手机  
qhwangyz 发表于 2024-4-7 18:08
《GB 50257-2014 电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》,第7接地部分中,第7.1.1 ...

谢谢,涨知识了,现在好多企业还达不到这样

 

发表于 2024-7-31 11:15:29

回复

使用道具 举报

哲别_puRuAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
其实现实中接得很少

 

发表于 2024-8-13 10:37:42

回复

使用道具 举报

xbmedn3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
按规范做,必须跨接

 

发表于 2024-8-15 10:44:09

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-24 01:25

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.959976 second(s), 116 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197