   电磁流量计从选型,安装,调试和维护及使用中的常见故障排除:
  
     一、选型
         
     电磁流量计的选型应根据不同的工艺、环境以及测量介质综合考虑。
         
     1. 流量测量范围:仪表满刻度流量不低于被测管道的 流量,并使正常流量过量程的50%,以获得较的测量准确度。
         
     2. 根据被测介质的压力、温度等参数选择流量变送器的耐压耐温规格。
         
     3. 根据被测介质的腐蚀情况和温度低,选择电、衬里的耐腐蚀材料。

    二、安装位置及接地
                              
     为了保证流速稳定、测量准确,般的技术要求是,水平安装时,距弯头的距离应不小于10倍直径,垂直安装时,必须保证介质向动, 流量计距下弯头的距离不小于4倍直径。在此必须注意,选择安装流量计的直管段必须牢固,不能使流量计承受太大的震动,以损坏其内部电子元器件以及响接地。另外,选择安装流量计的位置应远离动力电缆以电磁干扰,造成测量误差。变送器产生的流量信号非常小,在满量程时也只有几毫伏,所以变送器应有良好的接地。

    电磁流量计的接地要求如下:
   
     1. 接触被测 从电磁流量变送器的作用原理和流量感应信号的回路来分析,变送器和转换器的接地端必须与被测介质导通。
   
     2. 接地  以大地为位,减少外界干扰。般情况下工艺管道都是接是的,这点很容易做到。但在外界干扰较大的情况下, 尤其是管道上杂散漏电电流较大时,应另行设置接地装置。接地线采用4mm2的多股铜线,且必须注意变送器的接地线 不能接在电动机及其他电力设备的公共接地线上,以受漏电电流的响。

    三、维护及使用中的常见故障排除
                       
     电磁流量计般不需要经常定期维护,对于被测介质容易使电、测量管内壁黏附、结垢的场合,必须定期清洗电和测量管内壁,并注意勿使衬里及电受到损伤。
         
     1. 在正常运行中突然无显示。 先检查220V电源是否送流量计内,如果是,则停电拆下供电线路板,检查是否有元件损坏或脱落。我们在维护电磁流量计时,经常发现电源板上的滤波电容胀裂失效,换同型号的电容后故障排除。
         
     2. 在正常运行段时间后,发现流量计的瞬时显示值上下跳动幅度过大,并且累积量明显偏小。应重点检查通信电缆两端的接地是否良好。
         
        3.  在正常运行段时间后,发现累积量明显偏小,但瞬时值显示平稳或为。应重点考虑工艺设备是否出现了问题,如查看水泵或电机是否出了故障或是管内有沉淀物。

 

发表于 2024-3-1 14:41:42

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 leiyu123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

mnmn218VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
电磁流量计选型需考虑流量范围、压力温度、介质腐蚀性;安装要求水平大于10倍直径,垂直大于4倍直径,并有良好接地;维护时注意清洁电极和内壁,常见故障有无显示、跳动大和累积量偏小,检查供电、接地和工艺设备。
.

 

发表于 2024-3-1 14:55:26

回复

使用道具 举报

熠熠生辉_X1PWHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
楼主你好,目前在客户现场遇到了一个问题想请教一下您,介质是硫酸铜溶液,电磁流量计电极材质是钽,带接地环,口径是DN65。现场有几十台表,目前有两台表出现了时好时坏的现象,有时候数值波动特别大,有时候又很平稳。请教一下楼主有遇到过这种情况吗?

 

发表于 2024-3-14 16:43:51

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.049314 second(s), 45 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197