[求助] 蒸汽烟气换热器出口设计了疏水阀,负荷小的时候管壳会出现真空,无法疏水?

[复制链接]
1.8K |24
真空下也可以疏水,采用泵阀组合或者其它疏水方式

 

发表于 2024-6-22 10:13:58

回复

使用道具 举报

qisiliang274 发表于 2024-1-9 10:37
大神 这个液封排水是什么原理啊

人为的增加一个液柱静压力吧,需要高度差,要空间是否满足

 

发表于 2024-6-22 10:15:30

回复

使用道具 举报

zczloVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8102212】  已绑手机  
如果存在足够温差的话,难道不是里面不凝气过多,使蒸汽进量不够吗?

 

发表于 2024-6-25 16:43:34

回复

使用道具 举报

形成真空也只会是暂时的

 

发表于 2024-6-25 19:11:16

回复

使用道具 举报

查一下蒸汽的状态,是不是不饱和!

 