[讨论] 请问循环水和7度水,零下15度冷冻盐水冷凝器设备外面必须做保温吗?

[复制链接]
1.3K |12
阅读字号:
我的名片zb030121ericVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请问循环水和7度水,零下15度冷冻盐水冷凝器设备外面必须做保温吗?

 

发表于 2023-8-15 09:43:56

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zb030121eric 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

跟我们公司用的冷媒一样,我是搞电仪的。感觉7度和-15需要把

 

发表于 2023-8-15 09:52:25

回复

举报

fjl0570VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不是必须,但是最好做

 

发表于 2023-8-15 10:05:02

回复

举报

本帖最后由 qugd 于 2023-8-15 10:29 编辑

如果循环的冷媒温度低于环境温度,做好保温可以降低运行时的功耗,并且能保证换热效率。特别是负15 度的低温盐水,如果在潮湿的夏季没有保温隔热层的保护,不仅是冷量损失,还会造成管线凝露甚至结冰。这种情况不做好隔热保温措施,那负责这个工段的人不是傻就是故意使坏。

当然您所在的南京地区,冬天时可将7 度的那个循环管线的保温层拆开,如果不觉得麻烦的话。

 

发表于 2023-8-15 10:25:51

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
pzhmotor + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

zyp0009928VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
循环水不用,7度和-15度需要保冷。

 

发表于 2023-8-15 10:34:26

点评

保冷厚度一般取多少?  详情 回复 发表于 2023-8-15 10:37
回复

举报

我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)   
zyp0009928 发表于 2023-8-15 10:34
循环水不用,7度和-15度需要保冷。

保冷厚度一般取多少?

 

发表于 2023-8-15 10:37:38

点评

我们-15度,聚氨酯发泡,12-15cm  详情 回复 发表于 2023-8-15 13:54
海川里有制冷系统保温层选用的资料,可以自行搜索一下。 管道可根据管径选预制好的半块聚苯乙烯(包上管道,外面包铝皮);阀门可以选能发泡的注塑树脂(先预制壳体,再注入发泡树脂)。  详情 回复 发表于 2023-8-15 10:54
回复

举报

pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
以前管过-7℃的氨压制冷盐水系统,用的冷凝器是列管换热器,使用的是有凉水塔的循环水。换热器外壳和环水管网没有做保温层。(盐水箱、低温段管道阀门都需要做保温层)
冷凝器的作用是对压缩机出来的高压气体降温,变为液体。
环水温度和室温比较接近,个人认为是没必要做保温层的。

 

发表于 2023-8-15 10:39:23

回复

举报

pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zb030121eric 发表于 2023-8-15 10:37
保冷厚度一般取多少?

海川里有制冷系统保温层选用的资料,可以自行搜索一下。
管道可根据管径选预制好的半块聚苯乙烯(包上管道,外面包铝皮);阀门可以选能发泡的注塑树脂(先预制壳体,再注入发泡树脂)。

 

发表于 2023-8-15 10:54:28

回复

举报

ltw525VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
低于环境温度的要保冷,根据管径,确定保冷厚度。高于环境温度,需要保温

 

发表于 2023-8-15 11:02:36

回复

举报

月是故乡的圆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
从节能的角度来讲,必须保冷。

 

发表于 2023-8-15 11:43:27

回复

举报

行者常至VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺工程师】
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
循环水和7度水的冷凝器设备外面不需要做保温,因为温度较高且没有结冰的风险。但是零下15度的冷冻盐水冷凝器设备外面需要做保温,以防止冷凝器受到低温的影响而结冰或者导致设备损坏。保温措施可以使用绝热材料将设备包裹起来,保持温度稳定。
.

 

发表于 2023-8-15 11:44:20

回复

举报

zyp0009928VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zb030121eric 发表于 2023-8-15 10:37
保冷厚度一般取多少?

我们-15度,聚氨酯发泡,12-15cm

 

发表于 2023-8-15 13:54:47

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
pzhmotor + 5 感谢分享

查看全部评分

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-11 10:42:16, Processed in 0.009515 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197