[讨论] 液氮罐区设计规范问题

[复制链接]
927 |12
lizhicn2002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
      公用工程车间在室外建设有一套15m³的液氮罐及气化设备,最近几年,来安全检查的人非常多,之前安全阀及卸放管均是现场直接卸放。专家认为有窒息风险,要求液氮罐区的安全阀、现场泄压管路均应该接入专门的卸放管线,并排放至5m以上的空中;并要求现场安装氧含量分析仪。从氮气的使用风险来看,有点道理。
        因设备是租用气体公司的,向气体公司咨询时,气体公司说从来没有规范要求不能在现场排放氮气的,空分行业干了这么多年也没碰到过因室外卸放氮气把自己窒息的。
        有没有这行的专家是否能解释:液氮罐灌装的时人员对液氮罐现场泄压,或安全起跳,大量氮气泄露至现场,对现场的操作人员是否有风险,会发生人员窒息吗?有相关的规范吗?

 

发表于 2023-6-1 14:22:23

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 lizhicn2002 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

液氮罐区设计规范问题,涉及到氮气的安全使用和排放。根据专家的建议,应接入专门的卸放管线,并排放至5m以上空中,以降低窒息风险。气体公司表示没有规范要求不能现场排放氮气,但是从氮气的使用风险来看,建议还是要采取相应的安全措施。对于现场操作人员是否会有窒息风险,这需要根据具体情况进行评估,如果氮气泄露量较大,可能对人员造成窒息的危险。此外,液氮罐区设计和使用应符合相关的法律法规和行业标准,以确保氮气的安全、有效使用和排放。
.

 

发表于 2023-6-1 14:22:51

回复

使用道具 举报

同问

 

发表于 2023-6-1 15:54:44

回复

使用道具 举报

请问你这个液氮罐区实在试题围堰里面吗,如果是,围堰有多高?如果不是,个人不觉得,是不需要,专家检查你可以要求提供相应的标准的!不然没法解释

 

发表于 2023-6-1 16:28:01

回复

使用道具 举报

xlxuiinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
GB16912-2008《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》中5.11、6.5.3、7.1.6、7.1.7、9.6.1、11.3.4、11.3.6等条款。

 

发表于 2023-6-1 22:34:51

回复

使用道具 举报

jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
如果是在室内或在通风不良较密闭的空间,应该按照专家的意见整改。如果设备在室外且通风良好,个人感觉没有必要。

 

发表于 2023-6-2 08:16:09

回复

使用道具 举报

yangjieivuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
学习了

 

发表于 2023-6-2 09:20:06

回复

使用道具 举报

lizhicn2002楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
xlxuiin 发表于 2023-6-1 22:34
GB16912-2008《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》中5.11、6.5.3、7.1.6、7.1.7、9.6.1、11.3.4、 ...

谢谢,学习了,还是改吧

 

发表于 2023-6-5 15:13:16

回复

使用道具 举报

lizhicn2002楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
liuyong811001 发表于 2023-6-1 16:28
请问你这个液氮罐区实在试题围堰里面吗,如果是,围堰有多高?如果不是,个人不觉得,是不需要,专家检查你 ...

没有围堰的,用的是栅栏

 

发表于 2023-6-5 15:14:03

回复

使用道具 举报

露天有个锤子的窒息风险,通风条件就是大气,好的不能再好了

 

发表于 2023-6-8 15:58:24

回复

使用道具 举报

xlxuiin 发表于 2023-6-1 22:34
GB16912-2008《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》中5.11、6.5.3、7.1.6、7.1.7、9.6.1、11.3.4、 ...

按照规范要求改。

 

发表于 2023-6-9 20:08:48

回复

使用道具 举报

个人觉得用栅栏问题不大,我们一直用栅栏,我看到很多厂也用栅栏的!

 

发表于 2023-9-8 08:57:16

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.215117 second(s), 90 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197