[原创] 呼吸阀泄漏率

[复制链接]
6.7K |2

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
3def5df971bfc99afe637ba353267e3.jpg
低压泄放装置的泄漏率是一个经常被误解的问题。美国**在《美国联邦法规》(40 CFR)中规定了用于储存和处理危险液体和挥发性液体的设备的最大泄漏率。对于传统的封闭式泄放系统,这些要求法规的要求非常严格(最高在设定值下的泄漏小于500 PPM)。作为参考点,0.5 SCFH 的泄漏率大约等于30000 PPM泄漏。FINEKAY对超低泄漏率具有丰富的经验,因为我们已经开发出符合美国环境保护署严苛要求的泄放设备设计。并已经过美国环境保护署的验证。

重力加载泄放装置的泄漏率标准由制造商自行决定。美国石油学会在API 2521号公告中发布了指导原则:6“ 及以下泄放设备在75%设定值下的泄漏小于0.5 SCFH,8“ 及以上泄放设备在75%设定值下的泄漏小于5 SCFH。利用FINEKAY的气垫托盘组件和抛光/研磨底座座面就能够实现比API 2521规定更低的泄漏率。FINEKAY还可以依据泄放设备的尺寸、样式和设定值给出具体的泄漏率数据。

针对大多数FINEKAY泄放设备,虽然FINEKAY也可以公布更低的泄漏率,但这些信息对最终用户有多大价值值得怀疑。即使泄漏率为0.1 SCFH,也会导致非常高的PPM测量值,远远超过了美国环境保护署对封闭式排气系统的要求。而且发布多种泄漏率只会引起混乱。如果您确实需要低泄漏率的泄放装置,请联系我们,我们基本上可以确定能满足您的要求。


 

发表于 2022-12-22 14:58:26

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zhengxue 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

654262293 | 显示全部楼层       
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名  
谢谢分享

 

发表于 2022-12-23 09:43:45

回复

使用道具 举报

学习了,感谢分享

 

发表于 2023-1-2 15:17:12

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.085292 second(s), 49 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197