[求助] 请问仪表气露点零下40度用冷冻干燥能达到吗?

[复制链接]
7.8K |11
zb030121ericVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8100256】  已绑手机   已实名  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请问仪表气露点零下40度用冷冻干燥能达到吗?

 

发表于 2022-10-8 13:37:49

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zb030121eric 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 MTO001 于 2022-10-8 16:47 编辑

如果仪表风的露点为-40℃,冷冻区要求露点为-40℃,很难达到要求。可以先用仪表风干燥,后面再用氮气干燥更好一些。
一般按照设计原则,仪表风的露点为当地最低温度减10度,如果工厂在南方,可能达不到-40℃。虽然设计值达不到,但是要根据实际供的仪表风测量为准,也许会好一些。

 

发表于 2022-10-8 16:45:31

回复

使用道具 举报

javen2422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
排出去的水在0度時就會結冰將管路阻塞了。

 

发表于 2022-10-8 16:57:07

回复

使用道具 举报

kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
1、取决于你选的冷冻干燥机性能,如果其工作温度能达到-40℃以下,出来的仪表空气也没问题;
2、为什么不考虑选择吸附干燥设备呢?

 

发表于 2022-10-9 07:57:21

回复

使用道具 举报

gaodexunVIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  【化工工艺人员】
已绑手机  
冷冻干燥,有点贵哦!!

 

发表于 2022-10-12 10:21:50

回复

使用道具 举报

守英VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
用冷干机再加吸附式干燥机,露点能到-40℃以下

 

发表于 2022-10-13 09:41:51

回复

使用道具 举报

zccrg001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
通常用分子筛吸附式干燥机,露点能到-40℃以下

 

发表于 2022-10-13 09:56:22

回复

使用道具 举报

达不到,冷干机出来露点顶多-20℃左右

 

发表于 2022-10-13 09:59:52

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

能达到,但不太划算。

冷干机要求的露点越低,处理的量越小,效率越低。所以通常采用冷干机+吸附的方案。

.

 

发表于 2022-10-13 15:31:04

回复

使用道具 举报

qdliumingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
仪表风气源露点温度一般要求比环境温度低10℃,看项目具体位置,如果要求-40℃的露点温度,冷干机是达不到的,一般要采用吸附式干燥机了。

 

发表于 2022-10-14 08:59:01

回复

使用道具 举报

javen2422 发表于 2022-10-8 16:57
排出去的水在0度時就會結冰將管路阻塞了。

我也觉得会冻住,排不了水。并且这么低的温度,能耗也不低呀,没有吸附干燥经济吧?

 

发表于 2022-10-15 20:26:32

回复

使用道具 举报

zyp0009928VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8101751】  已绑手机  
分子筛

 

发表于 2022-10-18 10:35:17

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.062071 second(s), 91 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197