配电箱进线有三相和单相,配电箱负荷有三相、单相、三相和单相共存,还存在三相平衡或三相不平衡的情况,你该如何进行配电箱负荷计算?昌晖仪表在本文详细介绍配电箱负荷计算的六种方法,适合电气萌新。

基本定义

Pe为额定功率,等于全部回路功率之和,考虑三相不平衡的情况下,Pe×kx不一定等于Pjs(说明:kx为需要系数;COSφ为功率因数;Ijs为计算电流;Pjs为计算功率。注:需要系数和功率因数根据实际情况或者规范要求取值)。

规范要求:《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

3.5.6 当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,可全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,宜将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
原文:m.yunrun.com.cn/tech/4285.html
三相不平衡负荷计算原则
1、单相负荷尽量平均分配到三相上。
2、当无法使三相完全平衡时,宜取最大一相负荷的三倍作为等效三相负荷,并以此等效三相负荷,作为计算相应回路中的电流和选配相应回路的开关、导体等设备的依据。
3、当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称计算负荷;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。

类型1:纯三相负荷计算

配电箱进线电源为三相,且配电箱内部全部回路为三相负荷时,总容量为各回路容量之和。
202206231353427556.png
Pe=WL1+WL2+WL3=60+60+60=10kW

kx=0.75
COSφ=0.85
Pjs=Pe×kx=180×0.75=135kW
202206231509236424.png

类型2:纯单相负荷计算

配电箱进线电源为单相,且配电箱内全部回路为单相负荷时,总容量为各回路容量之和。
202206231357249056.png
Pe=N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7=7kW

kx=1
COSφ=0.85
Pjs=Pe×kx=7×1=7kW
202206231515362029.png

类型3:三相平衡负荷计算(只有单相回路)

配电箱进线电源为三相,且配电箱内全部回路为单相负荷时,三相平衡负荷时(即L1、L2和L3各相负荷容量相等),则三相负荷总容量为L1+L2+L3容量之和。
202206231400111751.png
Pe=L1+L2+L3=12kW

kx=1
COSφ=0.85
Pjs=Pe×kx=12×1=12kW
202206231511103337.png

类型4:三相不平衡负荷计算(只有单相回路)

配电箱进线电源为三相,且配电箱内全部回路为单相负荷时,三相不平衡负荷时(即L1、L2和L3各相负荷容量不相等),则三相负荷总容量为最大回路容量的3倍。
202206231403206621.png
kx=1

COSφ=0.85
Pjs=Pe×kx=12×1=12kW
202206231511511625.png

类型5:三相不平衡负荷计算(有三相、单相回路)

配电箱进线电源为三相,且配电箱内回路有单相、三相负荷时。
202206231406098678.png
计算过程:

单相负荷总容量(N1+N2)=5kW+5kW=10kW
三相负荷总容量(N3+N4)=20kW+30kW=50kW
10/50=0.2>15%,单相回路容量大于三相回路容量的15%,所以应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
等效三相负荷:图中最大单相为L1相5kW,等效三相负荷为最大单相的三倍,即15kW。
本配电箱的总容量为:
Pe=15+50=65kW
kx=0.8
COSφ=0.85
Pjs=Pe×kx=65×0.8=52kW
202206231513036324.png

类型6:三相不平衡负荷计算(有三相、单相回路)

配电箱进线电源为三相,且配电箱内回路有单相、三相负荷时。
202206231409165298.png
计算过程:

单相负荷总容量WL9=8kW
三相负荷总容量WL1+WL2+WL3+WL4+WL5+WL6+WL7+WL8=92kW
8/92=0.087<15%,单相回路容量小于三相回路容量的15%,所以应将全部单相负荷按照三相负计算。
本配电箱的总容量为:
Pe=92+8=100kW
kx=0.8
COSφ=0.85
Pjs=Pe×kx=100×0.8=80kW
202206231514134144.png

 

发表于 2022-7-11 16:28:05

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
逸远 + 10 支持

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 yunrun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

kcllVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
谢谢分享

 

发表于 2023-12-25 10:11:25

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
学习了

 

发表于 2024-2-19 16:09:08

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.108995 second(s), 110 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197