焊接与切割作业安全通用要求序号
项目名称
标准要求
依据条款
效力

1
设置现场管理和安全监督人员
     焊接或切割现场应设置现场管理和安全监督人员。
《焊接与切割安全》(GB9448—1999)第3.2.2条
强制

2
设置火灾警戒人员
在下列焊接或切割的作业点及可能引发火灾的地点,应设置火灾警戒人员:
1、靠近易燃物之处:建筑结构或材料中的易燃物距作业点10m以内。
2、开口:在墙壁或地板有开口的10m半径范围内(包括墙壁或地板内的隐蔽空间)放有外露的易燃物。
3、金属墙壁:靠近金属间壁、墙壁、天花板、屋顶等处另一侧易受传热或辐射而引燃的易燃物。
《焊接与切割安全》(GB9448—1999)第6.4.2条
强制

3
焊接和割切审批要求
操作者只有在规定的安全条件得到满足;并得到现场管理及监督者准许的前提下,才可实施焊接或切割操作。在获得准许的条件没有变化时,操作者可以连续地实施焊接或切割。
《焊接与切割安全》(GB9448—1999)第3.2.3条第二款
强制

4
在指定区域进行作业
焊接及切割应在为减少火灾隐患而设计、建造(或特殊指定)的区域内进行。因特殊原因需要在非指定的区域内进行焊接或切割操作时,必须经检查、核准。
《焊接与切割安全》(GB9448—1999)第6.2条
强制

5
焊接和切割区域设置警告标志
焊接和切割区域必须予以明确标明,并且应有必要的警告标志。
《焊接与切割安全》(GB9448—1999)第4.1.2条
强制

6
职业危害警告标志设置
在焊接及切割作业所产生的烟尘、气体、弧光、火花、电击、热、辐射及噪声可能导致危害的地方,应通过使用适当的警告标志使人们对这些危害有清楚的了解。
《焊接与切割安全》(GB9448—1999)第9条
强制

7
防护屏板设置
为了防止作业人员或邻近区域的其他人员受到焊接及切割电弧的辐射及飞溅伤害,应用不可燃或耐火屏板(或屏罩)加以隔离保护。
《焊接与切割安全》(GB9448—1999)第4.1.3条
强制

8
焊接隔间设置
在准许操作的地方、焊接场所,必要时可用不可燃屏板或屏罩隔开形成焊接隔间。
《焊接与切割安全》(GB9448—1999)第4.1.4条
推荐

9
防护用品选择原则规定
依据《个体防护装备选用规范》(GB/T-11651)选择防护用品。
《焊接与切割安全》(GB9448—1999)第4.2条
强制

10
防护用品选择具体规定
强光作业可以使用的劳动防护用品:1、防强光、紫外线、红外线护目镜或面罩;2、焊接面罩;3、焊接手套;4、焊接防护鞋;5、焊接防护服;6、白帆布类隔热服。
《个体防护装备选用规范》(GB/T-11651)第6.1条
推荐

11
头罩或护目镜选用
作业人员在观察电弧时,必须使用带有滤光镜的头罩或手持面罩,或佩戴安全镜、护目镜或其他合适的眼镜;
《焊接与切割安全》(GB9448—1999)第4.2条
强制

12
防护手套佩戴
所有焊工和切割工必须佩戴耐火的防护手套。
《焊接与切割安全》(GB9448—1999)第4.2条
强制

13
消除火灾隐患
焊接或切割作业只能在无火灾隐患的条件下实施:
1、有条件时,首先要将工件移至指定的安全区进行焊接;
2、工件不可移时,应将火灾隐患周围所有可移动物移至安全位置;
3、工件及火源无法转移时,要采取措施限制火源以免发生火灾。
《焊接与切割安全》(GB9448—1999)第6.3条
强制

14
灭火设备配备
在进行焊接及切割操作的地方必须配置足够的灭火设备。
《焊接与切割安全》(GB9448—1999)第6.4.1条
强制

氧燃气焊接及切割安全序号
项目名称
标准要求
依据条款
效力

1
氧气与可燃物的隔离
氧气瓶、气瓶阀、接头、减压器、软管及设备必须与油、润滑脂及其他可燃物或**相隔离。严禁用沾有油污的手、或带有油迹的手套去触碰氧气瓶或氧气设备。
《焊接与切割安全》(GB9448—1999)第10.1.2条
强制

2
气瓶储存温度要求
气瓶必须储存在不会遭受物理损坏或使气瓶内储存物的温度超过40℃的地方。
《焊接与切割安全》(GB9448—1999)第10.5.3条第一款
强制

3
气瓶储存位置及固定
气瓶必须储放在远离电梯、楼梯或过道,不会被经过或倾倒的物体碰翻或损坏的指定地点。在储存时,气瓶必须稳固以免翻倒。
《焊接与切割安全》(GB9448—1999)第10.5.3条第二款
强制

4
气瓶储存远离可燃物
气瓶在储存时必须与可燃物、易燃液体隔离,并且远离容易引燃的材料(诸如木材、纸张、包装材料、油脂等)至少6m以上,或用至少1.6m高的不可燃隔板隔离。
《焊接与切割安全》(GB9448—1999)第10.5.3条第三款
强制

5
气瓶现场安放
气瓶在使用时必须稳固竖立或装在专用车(架)或固定装置上。
《焊接与切割安全》(GB9448—1999)第10.5.4条
强制

6
作业现场乙炔气瓶储存量规定
使用乙炔瓶的现场,乙炔气的储存量不得超过30m3(相当5瓶,指公称容积为40L的乙炔瓶,下同);
《溶解乙炔气瓶安全监察规程》第六十三条第1项
强制

7
气瓶与作业点距离
气瓶不得置于受阳光暴晒、热源辐射及可能受到电击的地方。气瓶必须距离实际焊接或切割作业点足够远(一般为5m以上),以免接触火花、热渣或火焰,否则必须提供耐火屏障。
《焊接与切割安全》(GB9448—1999)第10.5.4条第一款
强制

8
乙炔瓶与明火距离
乙炔瓶的放置地点,不得靠近热源和电器设备,与明火的距离不得小于10m(高空作业时,此距离为在地面的垂直投影距离)。
《溶解乙炔气瓶安全监察规程》第六十三条第1项
强制

9
乙炔和氧气瓶同运规定
移动作业时,应采用专用小车搬运,如需乙炔瓶和氧气瓶放在同一小车上搬运,必须用非燃材料隔板隔开。
《溶解乙炔气瓶安全监察规程》第六十四条第7项
强制

10
气瓶上端禁放物品
气瓶在使用时,其上端禁止放置物品,以免损坏安全装置或妨碍阀门的迅速关闭。使用结束后,气瓶阀必须关紧。
《焊接与切割安全》(GB9448—1999)第10.5.6条
强制

 

发表于 2022-3-29 13:48:53

评分

参与人数 1财富 +25 收起 理由
中原人 + 25 感谢分享

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 威风的奥特曼。 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zhangchtaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
学习

 

发表于 2022-3-30 10:44:14

回复

使用道具 举报

654262293 | 显示全部楼层       
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名  

谢谢分享资料

 

发表于 2022-3-31 18:04:28

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.085952 second(s), 52 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197