阀门小白一名,求问自力式压力调节阀ZZYP阀后减压稳压型,假如设定阀后压力为5公斤,当阀后工况不使用时,相当于阀后憋压了,那此时自力式压力调节阀会是怎样一个工作状态?阀后压力持续升高?还是继续有减压效果,直至阀门关闭切断?

 

发表于 2022-2-15 09:40:47

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
qy576100527 + 8 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 阳一阀门 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

上海灵是技术VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
阀门会关闭切断

 

发表于 2022-2-15 10:23:26

回复

举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
会慢慢关闭,最后关断。

 

发表于 2022-2-15 11:45:20

回复

举报

其实它的原理类似减压阀、安全阀。只是有一个压力信号参与控制而已。随着阀前后压差的差值变化比较,阀门会自动控制某一开度。如果说压力继续上升,预示着阀门内漏了。
为了防止这类事情发生,通常自力式调节阀是要组成阀组的。其中包括在检修时需要设置阀前/后的截止阀,连通阀,压力表。还要在阀出口截止阀后加装安全阀,以防止阀门泄漏造成的超压事故,供参考。

 

发表于 2022-2-16 08:19:42

回复

举报

四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP法国
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(2/2)   
之前认为仍有前后压差,减压阀仍能保持减压效果。但减压阀计算的时候会发现阀后压力代入得是工作时候的工况,关闭后下游压力不一样。单位现场减压阀后配安全阀,一般如果不先切断减压阀上游阀门,先关下游阀门,安全阀会起跳。

 

发表于 2022-2-16 08:42:21

回复

举报

阳一阀门楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
感谢各位大佬的解答,谢谢

 

发表于 2022-2-16 13:45:19

回复

举报

周 ZhouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
自力式减压阀,通常都是做阀组的,且阀后装压力表和安全阀,当阀后压力超压,安全阀超过整定压力会起跳,防止出现意外

 

发表于 2022-2-19 14:34:28

回复

举报

mfy1969mxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
回答的很正确。
首先,随着阀后压力的上升,阀门开度减小,直到关闭。
其次,阀后应有压力表和安全阀。

 

发表于 2022-2-20 13:51:17

回复

举报

wjfdlt1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
阀门会关闭,直到压力低于设定值后才会打开

 

发表于 2022-2-21 16:59:54

回复

举报

sail912VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
会慢慢升高,然后关闭,此时的压力叫关闭压,比5公斤大,具体大多少跟你产品设计有关系。

 

发表于 2022-3-24 10:47:39

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-11 19:49:40, Processed in 0.004626 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197