[电气安全] 有电危险可以贴在配电箱门上吗

[复制链接]
4.1K |12
守护_INMTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我们公司所有的配电箱都张贴了有电危险的警告标识,结果有专家说按GB2894 ,9.2的规定:标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上,以免标志牌随母体物体相应移动,影响认读。   
我理解的门是批房间那种门,不应该是配电箱的门,不知道有同仁,有相关的规范标准吗?

 

发表于 2022-1-3 16:28:17

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
sdscj0122 + 5 积极参与
qy576100527 + 6 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 守护_INMT 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

高低压配电柜的门也是同样道理

 

发表于 2022-1-15 10:34:08

回复

使用道具 举报

波海滔滔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这个不贴在配电箱门上,贴在其他地方,别人也看不见啊,怎么起到警示作用???

 

发表于 2022-2-18 10:18:34

回复

使用道具 举报

wx_xvrG5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
是的,当时你应该拿一张贴专家脸上,这样专家看着比较固定。

 

发表于 2023-4-2 13:33:08

回复

使用道具 举报

麟_zQXZ5 | 显示全部楼层       
一级VIP会员  |  头衔:  TA未设置 
真是砖家!一个砖家一个说法,今天这个砖家说要这样改,明天来一个要那样改,去他奶奶的

 

发表于 2023-4-19 14:57:42

回复

使用道具 举报

贴在配电柜门上的应为”当心触电"。
配电柜警示标识(黏贴在配电柜门上,注意每一个可打开的配电柜都需要贴),黏贴高度约1.3-1.5米。
image.png

 

发表于 2023-5-25 15:54:21

回复

使用道具 举报

云亮_zPDAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由  云亮_zPDAO 于 2024-5-8 14:27 编辑

用电警示标示有两种,一种是当心触电,另一种是有电危险,“当心触电是指提醒注意安全,有电危险是指不要身体接触。类别不同,第一个是防止触电,第二个是防止高压触电,用处不同第一个防触电标识常用于容易触电的地方。第二个防触电标识常用于高压电的地方。另,380V也属于低压。应根据我公司实际使用环境张贴,一般的电箱用当心触电

 

发表于 2024-5-8 14:26:23

回复

使用道具 举报

首先,GB 2894《安全标志及其使用导则》9.2条中确实提到:“标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上,以免这些物体位置移动后,看不见安全标志。”这里的“门、窗、架”等通常指的是较大或可自由移动的物体,如房间的门、窗户或货架等。
然而,在实际情况中,配电箱的门虽然也是“门”,但其尺寸较小,且通常不会频繁移动或完全遮挡住警告标识。因此,将“有电危险”的警告标识张贴在配电箱的门上,在大多数情况下是符合安全要求的。
但为了确保标识的有效性,我们可以考虑以下几点建议:
  • 位置显眼:确保警告标识张贴在配电箱门上显眼的位置,以便人们能够迅速注意到。
  • 不易脱落:使用牢固的粘贴方式,确保警告标识不会因为时间或环境因素而脱落。
  • 清晰可见:即使配电箱门打开或关闭,警告标识都应保持清晰可见。
  • 其他标识:如果配电箱内部存在特定的安全风险(如高温、高压等),也可以考虑在配电箱内部或周围设置相应的安全警示标识。
综上所述,将“有电危险”的警告标识张贴在配电箱的门上,在大多数情况下是符合GB 2894《安全标志及其使用导则》要求的。但为了确保标识的有效性,需要注意其位置、粘贴方式、清晰度以及与其他安全警示标识的配合使用。

 

发表于 2024-6-4 15:16:05

回复

使用道具 举报

wudihaohaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
受教了。

 

发表于 2024-6-17 11:12:14

回复

使用道具 举报

我简单说一下。提出这个问题的专家首先是对规范也掌握的比较多了
根据2894的要求,确实所有的警示标识不能张贴在移动的部位。如一般门上的标识应贴在门的侧面
但是2894是2008年的。我建议你可以再参照最新的2893-2020中的第5.5条设置

 

发表于 2024-6-25 14:46:03

回复

使用道具 举报

kcllVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
现在的专家水平真是一言难尽

 

发表于 2024-7-9 16:01:31

回复

使用道具 举报

别把自己套死,此门非彼门。去学习一下临时用电三个规范。《施工现场临时用电安全技术规范》 、 《石油化工建设工程施工安全技术规范》、《建设工程施工现场供用电安全规范》。

 

发表于 2024-8-13 16:39:05

回复

使用道具 举报

zhq1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
可以啊

 

发表于 2024-8-15 00:38:15

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.309979 second(s), 129 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197