本人经营一家小型液化石油气充装站。进货渠道是从别人挂靠在物流公司名下的槽车进行运送。由青岛炼化送至我站按炼厂报价结算,只收取每吨150元运费。

多年来有众多客户反应液化气质量存在问题,如刺眼,不耐烧,残液过多等。
因为本人不参与炼厂装车中途运输只是到站后过磅卸车才接触到,怀疑槽车中途存在掺假行为。
根据和同行们的交流,可提供以下信息
1.二甲醚
2.不知名的黑色粉末(仅出现过一次不清楚是不是故意掺杂)
3.炼厂装车会检车,很多车化验出甲醇被炼厂拒装。
4.炼厂曾经装车关闭过气相,说是有车掺假给炼厂污染了。这也证明了部分槽车存在掺假的行为。
5.不知名液体。有说是轻质油,有说是回收碳四、炔烃。此处存疑,不确定到底是什么物质,但可以肯定价格绝对要比液化气低很多。
我有台一万出头的气相色谱仪,除了液化气的正常组分和二甲醚,其他的根本无法检测出。
现求检测方式。推荐台能检测的色谱仪,知道肯定要很贵,但是实在没办法,求靠谱推荐!

 

发表于 2021-10-30 21:28:37

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 是今 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

国产的色谱也可以,不贵

 

发表于 2021-10-31 00:09:41

回复

使用道具 举报

alifox999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
威风的奥特曼。 发表于 2021-10-31 00:09
国产的色谱也可以,不贵

先检测液相密度,看看是碳四,碳五,醚类组分还是醇类组分。
再根据密度结果,选择烃类组分检测色谱或者醇醚类检测色谱。。

 

发表于 2021-11-1 14:41:04

回复

使用道具 举报

alifox999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
先检测液相密度,看看是碳四,碳五,醚类组分还是醇类组分。
再根据密度结果,选择烃类组分检测色谱或者醇醚类检测色谱。。

 

发表于 2021-11-1 14:41:42

回复

使用道具 举报

威风的奥特曼。 发表于 2021-10-31 00:09
国产的色谱也可以,不贵

如果没有检测手段,排在地上,很快挥发就是好的液化气,否则就含有油组分,质量差

 

发表于 2021-11-2 10:01:53

回复

使用道具 举报

是今楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
alifox999 发表于 2021-11-1 14:41
先检测液相密度,看看是碳四,碳五,醚类组分还是醇类组分。
再根据密度结果,选择烃类组分检测色谱或者醇 ...

主要是人家给掺假咱也不知道掺的什么,而且以后说不定给掺什么,我不能两种色谱仪都买个吧

 

发表于 2021-11-2 20:16:48

回复

使用道具 举报

是今楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
威风的奥特曼。 发表于 2021-10-31 00:09
国产的色谱也可以,不贵

我有台中科普的气相色谱仪,只能测液化气各种成分的占比和二甲醚,其他的根本不行

 

发表于 2021-11-2 20:18:00

回复

使用道具 举报

徐政VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
不耐烧应该是轻组分偏多吧,底下的液相有没有可能是水

 

发表于 2021-11-3 08:39:51

回复

使用道具 举报

小淼_LHERzVIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
一般就是掺二甲醚,其实用色谱检测碳三碳四含量就可以了,这两种≥95%就没啥问题,最简单拿量筒接二十毫升样品看看挥发,看看半小时残留量,闻闻味道就知道掺没掺二甲醚,掺甲醇可以加水看能不能溶解变浑浊。

 

发表于 2021-11-11 10:52:58

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.394256 second(s), 112 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197