SIL软件验算精准度比肩Exida exSILentia——无忧风险云RiskCloud

                               
登录/注册后可看大图

关于歌无忧风险云RiskCloud(risk5u.com)
歌略RiskCloud是一款由上海歌略软件科技有限公司(下称“歌略”)独立自主研发的风险分析软件(国家专利:CN201710121334一种自定义风险分析方法)。
RiskCloud是迄今为止世界上唯一一款做到基于网络版HDM[Hierarchy Data Model结构化的数据模型]自定义分析方法技术并集智能HAZOP分析与LOPA定级和基于Markov算法的SIL验算(SIL验证、SIL计算)为一体的风险分析软件。
歌略RiskCloud也是唯一国内软件被北美运营风险管理领域著名公司所代理的风险分析软件。
壹 开篇
众所周知,上海歌略的RiskCloud作为目前国内知名较高的HAZOP分析LOPA定级SIL验算软件,得到了众多用户的好评。本文分别用RiskCloud和Exida exSILentia计算PFDAvg值,并作出比较,两款软件均采用Markov(马尔科夫模型)算法,随着RiskCloud的飞速版本更新,RiskCloud考虑的参数与exSILentia也接近。计算的结果也与exSILentia无限接近。
RiskCloud的表决方式不仅支持1oo1、1oo1D、1oo2、1oo2D、1oo3、1oo4、2oo3、2oo4、4oo4、5oo5、6oo6、7oo7、8oo8 等模式,考虑参数非常全面,属国内第一,还支持阀门PVST功能,而且还支持Diverse、MooN等模式。具体比较的类型如下图所示。

                               
登录/注册后可看大图

其中Mission Time、 Startup Time、 MTTR、 PTI、 PTC等参数如下RiskCloud切图所示。

                               
登录/注册后可看大图

贰 1oo1
Sensor失效数据:λSD=0,λSU=99FIT,λDD=377FIT,λDU=45FIT。

                               
登录/注册后可看大图

对于1oo1,计算结果如下,其中在RiskCloud中计算的PFD=4.81E-4,在exSILentia中计算的PFD=4.82E-4,两者差值只有0.21%。
RiskCloud计算结果--><--exSILentia计算结果

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图

叁 1oo2
Sensor失效数据:λSD=0,λSU=99FIT,λDD=377FIT,λDU=45FIT。

                               
登录/注册后可看大图

对于1oo2,计算结果如下,其中在RiskCloud中计算的PFD=4.85E-5,在exSILentia中计算的PFD=4.85E-5,两者差值≈0%。
RiskCloud计算结果--><--exSILentia计算结果

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图

肆 2oo3
Sensor失效数据:λSD=0,λSU=99FIT,λDD=377FIT,λDU=45FIT。

                               
登录/注册后可看大图

对于2oo3,计算结果如下,其中在RiskCloud中计算的PFD=7.30E-5,在exSILentia中计算的PFD=7.31E-5,两者差值只有0.14%。
RiskCloud计算结果-->

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图

<--exSILentia计算结果
伍 组表决
组1:
Sensor失效数据:λSD=0,λSU=99FIT,λDD=377FIT,λDU=45FIT。
组2:
Sensor失效数据:λSD=0,λSU=84FIT,λDD=258FIT,λDU=32FIT。

                               
登录/注册后可看大图

对于组表决,计算结果如下,其中在RiskCloud中计算的PFD=4.86E-6,在exSILentia中计算的PFD=4.87E-6,两者差值只有0.21%。
RiskCloud计算结果-->

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图

<--exSILentia计算结果
陆 MooN自定义
在火气FGS系统中,经常会有几十个探头进行表决。RiskCloud和exSILentia都支持MooN自定义表决类型,本文计算随机选取2oo58表决。
Sensor失效数据:λSD=208,λSU=78FIT,λDD=501FIT,λDU=72FIT。

                               
登录/注册后可看大图

对于2oo58表决,计算结果如下,其中在RiskCloud中计算的PFD=7.69E-5,在exSILentia中计算的PFD=7.70E-5,两者差值只有0.13%。
RiskCloud计算结果--><--exSILentia计算结果

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图

柒总结
通过以上比较之后,我们发现RiskCloud和exSILentia计算出的PFDAvg结果无限接近,考虑的参数也很接近,基于Markov的验算结果不相上下。

 

发表于 2020-6-21 15:03:59

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 cdycdy22 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.069514 second(s), 43 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197