《天然气液化工厂设计标准》GB 51261-2019,已于2019年12月1日开始实施。

主编单位是陕燃院和中石化中原石油工程设计有限公司。


根据以往的使用经验以及厂家调查,我对标准中8.5.2条有疑问,希望有了解的海友不吝赐教。


8.5.2 安装在低温可燃介质管道上的阀门应具有耐火性,且宜采用对焊连接。

请问这里采用对焊连接的原因是什么?厂家实际生产以及以往项目以及低温槽车后面那堆低温阀门,用承插焊的都很多,本标准说宜采用对焊是出于什么考虑?

如果阀门宜采用对焊连接,那么弯头三通等管件呢?是否也对焊连接?


 

发表于 2020-6-17 09:38:09

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
黉山坡下 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 einstein1112 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

周流六虚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 周流六虚 于 2020-6-17 13:56 编辑

首先标准上讲“宜使用”并不是强制使用,只是建议优先考虑,不管是对焊连接还是承插焊连接都是为了杜绝介质外漏,低温可燃介质外漏存在很大的安全隐患(燃烧爆炸、低温人身伤害),所以是不允许外漏的,法兰连接存在外漏的可能,所以也不建议用法兰连接,因此弯头三通最好也采用对焊连接为好,以前在石化炼化企业看到过现场管线弯头都是焊接在管道上了,三通记不太清楚了,好像也是直接焊在管道上的,阀门和泵倒是用的法兰连接,不过介质不是低温介质,一般也不太容易外漏,有外漏一般巡检的时候都能发现,介质是液化烃,那玩意气味大,漏了一点点就闻得到,具体怎么选择还是要仔细看标准上面有无规定!

 

发表于 2020-6-17 13:52:07

点评

主要是专家,只要是宜用就是必须,很难沟通的  详情 回复 发表于 2020-6-22 09:26

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
黉山坡下 + 6 深入讨论
einstein1112 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

球阀_BXGSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
承插焊的在低温阀坏了切割旧阀后 管子会短一截 比较麻烦 对焊的就不会短一截了 我们公司销售的气动低温球阀客户都是选择对焊的或是螺纹的

 

发表于 2020-6-18 16:31:13

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wdh2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
周流六虚 发表于 2020-6-17 13:52
首先标准上讲“宜使用”并不是强制使用,只是建议优先考虑,不管是对焊连接还是承插焊连接都是为了杜绝介质 ...

主要是专家,只要是宜用就是必须,很难沟通的

 

发表于 2020-6-22 09:26:11

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cat7636VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
低温液体管线一般都要求100%探伤,承插焊探伤不好做。

 

发表于 2020-6-23 12:23:25

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
采用焊接考虑了温度梯度变化引起的介质外漏,选用对焊则考虑了焊接的质量保证。

 

发表于 2020-6-24 16:40:39

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

苏舫庄_HERQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1、石化装置中出现过阀门采用承插带短管方式供货后,出现短管断裂的现象,较易发生重大事故;2、采用阀门与短管对接焊,可以RT检测,而承插方式因是角焊缝,只能PT不能RT。

 

发表于 2020-6-29 18:01:16

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088858 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197