[讨论帖] 求助问题——蒸汽抽空器的使用

[复制链接]
1.9K |4
远方_bTWgGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我们厂减压塔顶三级抽真空,蒸汽用量一级2t/h,二级0.5t/h,三级4.5t/h,这样的蒸汽分配合理吗?这段时间真空度经常波动,波动时二级后冷凝器凝液温度有50℃左右,同时壳体和油气管线有些烫手,,但一级和三级冷后温度和壳体温度都正常,请问各位大佬觉得是哪里出了问题?

 

发表于 2020-6-3 09:49:18

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
中原人 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 远方_bTWgG 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

snakegqwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
按理,蒸汽量是逐级增加的。二级冷凝器冷后温度高,是否存在什么问题,导致抽射蒸汽无法加大。

 

发表于 2020-6-3 17:09:06

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这问的不明不白。一没图 二真空度波动是上升还是下降

 

发表于 2020-6-13 11:39:42

回复

使用道具 举报

波动可以考虑一蒸汽流量压力温度质量是否有变化 二考虑油气密度流量温度压力是否较以往有变化 三考虑二级抽气器自身的问题  看看真空段凝液路是否畅通是否 再看看二段蒸汽冷凝段循环水供应状态

 

发表于 2020-6-13 11:43:54

回复

使用道具 举报

543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
二冷的冷却水有问题了吧

 

发表于 2020-9-13 12:23:24

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.063945 second(s), 66 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197