管用

 

发表于 2020-3-12 08:20:00

回复

使用道具 举报

阀组,如果前后手阀不是全开,会有一点用

 

发表于 2020-3-12 09:26:29

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
催化一粟 + 3 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

不能一概而论,首先旁通是检修时用的。如果你觉得调节阀通量不足,你要判断调节阀压降,简单的说就是看看阀门大小和管道直径,如果直径大开旁通提高流量比较明显。

 

发表于 2020-3-12 09:53:30

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
wlf1234 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

雨夜幻化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
量会变大的,相对于管线来说,调节阀是有压降的

 

发表于 2020-3-12 10:06:57

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

加氢龙哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
肯定是有用的,就是量不太好控制,根据自己装置生产情况。一般情况下副线是在调节阀故障检修时投用

 

发表于 2020-3-12 12:05:44

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wlf1234 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

蓝天书生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
流通能力会变大一点,具体流量变化多少需要考虑具体的工况因素

 

发表于 2020-3-13 15:53:45

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

正规设计的话,肯定是管用的。

 

发表于 2020-3-14 07:58:54

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
绿莲花 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ysm_hxuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
肯定管用啊!!!

 

发表于 2020-3-17 00:42:57

回复

使用道具 举报

zixia20VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
有用

 

发表于 2020-3-25 17:39:56

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
催化一粟 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

longziyun | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 longziyun 于 2020-4-15 12:21 编辑

这个要是简单的设计问题,就没什么讨论余地。控制阀门既然设置了副线阀,一是控制阀出现问题需要切除后维修仍可确保流程畅通;二是控制阀失灵,如:净化风有问题阀门不动作、阀门执行机构卡住等,可开副线阀临时保持流程畅通。同时开控制阀和副线阀,流量一定会增加的。
但事有例外,举几个极端点儿的例子:
假设此控制阀是塔底泵出口外送控制阀,
1、如果因为前路外送泵入口过滤器堵塞造成泵效率降低,流量下降,开大控制阀不管用,开控制阀副线阀一样不管用;
2、如果外送球罐背压高,造成管路压差大,流量被限定,开大控制阀不管用,开控制阀副线阀依然不会管用;
3、有些机泵设计流量余量小,工况变化,外送量已基本达到泵的最大流量,控制阀开大没用, 开副线阀也没用,液位高,只能启两台泵才行;
4、或者泵出口流量计管径设计小了,流量计限量,最大就这么大量了,同样控制阀开大没用, 开副线阀也没用。

 

发表于 2020-4-14 21:46:58

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
wlf1234 + 8 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

凉白开_jmp15VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我觉得得看你前后管线和是不是满负荷输送物料,物料满负荷输送,前后管线一样粗的话,会不会不就太管用了。欢迎大佬指正

 

发表于 2020-4-25 07:22:15

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

HEJIYUER 发表于 2020-3-7 19:22
能提一些流量,大小取决于调节阀全开的时候,调节阀的分配压降。
假设调节阀全开的流量(也等于管路流量) ...

非常支持此类有理有据的分析,理论和实践本就是相互印证的关系!

 

发表于 2020-5-6 22:17:13

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.120133 second(s), 122 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197