[求助] 对于P21密封辅助系统,冷却罐是否需要清洗,怎么界定?

[复制链接]
2.4K |11
阅读字号:
jukezhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请问各位海友,凭手感还是测量温度具体数值?温升温降有没有具体的标准?测温是测盘管温度(工艺介质)还是测冷却水的温升?

 

发表于 2019-7-8 13:36:55

IMG_20190708_092759.webp

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
B0SS + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 jukezhan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

测的工艺介质的温度

 

发表于 2019-7-8 13:39:53

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
亚梅 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

oceansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 oceans 于 2019-7-8 13:51 编辑

温度表是摆设?

 

发表于 2019-7-8 13:45:36

9ed356274381afb0faf6913b28f77976_133453aqppd4w644z6u41q.webp

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
亚梅 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
在机封资料中应有关于工艺介质温度降低和冷却水流量、压力等方面的要求

 

发表于 2019-7-8 16:25:07

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
亚梅 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

1撇嘴一丝微笑68VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一般看你走介质的温度,还有机封辅助密封的材质。这些都有资料要求。你这个我没看错应该不能超过80度最高,低温在二十多度吧。

 

发表于 2019-7-8 21:06:07

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
亚梅 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jukezhan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
oceans 发表于 2019-7-8 13:45
温度表是摆设?

被你言中了,装置里的温度计基本上都是摆设,工艺介质测温用测温枪,很多时候测温枪不太准确

 

发表于 2019-7-8 22:00:17

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
亚梅 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qq_君临天下100100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我这冷却器结构也很厉害,不知怎样才能知道内部结构严重

 

发表于 2019-7-10 18:51:11

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
亚梅 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

回复

使用道具 举报

lvenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这是华阳密封标准的PLAN21系统,温度表装在换热器介质管线的出口侧,测量的是经换热器后介质温度的(介质是走管程)
换热温度跟介质特性、温度等都有关系,另测温枪由于隔着管道测量,实际要比介质温度偏低的

 

发表于 2019-7-15 21:40:22

回复

使用道具 举报

yangxiaobin137VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
看换热器进出温度差,如果温差较小,就需要清洗了

 

发表于 2019-8-22 09:09:20

回复

使用道具 举报

xlxuiinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
首先看工艺介质出口温度是否超过设计要求的指标,在看冷却水进出口温差(如果温差小),就应该进行清洗(或反冲洗)。

 

发表于 2019-8-22 10:38:36

回复

使用道具 举报

jokerxiaomaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
需要清洗的,这种换热都是用的循环水,很容易结构和生锈,判断还是以介质进出管温差来判定,温差不大的时候就需要清洗了

 

发表于 2019-8-22 11:24:37

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146495 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197