      现有装置的原料输送泵离控制室500米之内  ,SIS联锁系统为联锁停输送泵,由于园区规划改造,原料储罐要搬离原位置,输送泵也要搬走,搬走后输送泵到DCS控制机柜间大约2000m的距离,这样一来领导担心线路过长影响联锁,请问各位大神有啥好方案,万分感谢

 

发表于 2019-7-3 15:46:57

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
zxg.wylton + 5 发起议题
qy576100527 + 6 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 sunzichu2008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

线路长短跟联锁有啥关系?没道理呀

 

发表于 2019-7-3 16:55:26

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
qy576100527 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

举报

好方案有呀。

让你领导把他的担心,塞屁眼里,就中喽。



狗吊领导,几把苗无事生非,操闲心呢...........

 

发表于 2019-7-3 17:06:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
qy576100527 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

举报

我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
信号的传递随距离的增加而衰减,但是这些衰减是可以解决的,距离再远也不影响。

 

发表于 2019-7-4 08:33:41

回复

举报

你们泵是SIS直接控制?泵启停本身220V回路,不应该是控制配电房继电器吗?

 

发表于 2019-7-4 08:39:13

回复

举报

guyinghua666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
连锁控制回路一般都是开关量信号基本不衰减,另外连锁是控制到配电间的,跟设备远近没有关系

 

发表于 2019-7-4 10:36:07

回复

举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
楼上提出了,不是SIS直接去控制现场机泵,而是去配电房。除非是现场还设置了急停按钮关联其他联锁?

 

发表于 2019-7-4 17:00:08

回复

举报

49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
2000米开关信号无影响。

 

发表于 2019-7-4 18:20:07

回复

举报

sunzichu2008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【化工设备人员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
  我们厂的SIS继电器接的不是无源开关量,  是带220V电源的   启泵、停泵、都是串的220V电源在内的   所以泵的位置改动后  线路增加1000多米  怕220V衰减

 

发表于 2019-7-5 08:41:01

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

b120154031VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
即使是串220V,最终电源控制的是泵的二次回路里的继电器,继电器才用几个电压啊,2000米你算一下看电缆上压损多少,继电器的最低启动电压是多少这样不就没有问题了?2000米不是问题。

 

发表于 2019-7-5 08:58:43

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

zhangsanjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
b120154031 发表于 2019-7-5 08:58
即使是串220V,最终电源控制的是泵的二次回路里的继电器,继电器才用几个电压啊,2000米你算一下看电缆上压 ...

较长距离交流控制线路不仅要考虑电压降,还要线路电容以致交流接触器及继电器不能释放,详见工业与民用供配电设计手册第四版P1105-P1106讲解的:表12.1-13按临界电容计算的交流控制临界长度参考值和按电压降计算的控制线路最大参考值

 

发表于 2019-7-5 15:57:27

回复

举报

发表于 2019-7-5 16:02:39

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

举报

zhangbin_txnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
泵的联锁应该是SIS和电气的MCC实现。

 

发表于 2019-7-7 10:51:50

回复

举报

线路长的话可以把连锁仪表挪一下或者连锁切断阀挪一下,保证切断距离应该可以

 

发表于 2019-7-21 13:31:49

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

本区【企业会员】 加入

 红外热成像专家

 18615071768 网址

 微信手机同号

 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。

 流体控制专家

 13798581976 网址

 微信电话同号

 主营产品:零泄漏电磁阀、防爆高压电磁阀、高压电磁阀、微型电磁阀、低功耗电磁阀、氢气电磁阀、高压过滤器、碳纤维储氢罐、碳纤维蓄能器、碳纤维油缸、碳纤维气缸...

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145739 second(s), 127 queries , Redis On. | 网站统计 | 


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197