新人请教各位**一个问题:防爆区建了一套装置,自带整套PLC,控制站放到现场,操作站放到几百米外的中控室。
甲方想用光纤或其他通讯的方式来显示工艺参数,并操作现场自控阀门,且实现联锁和停车功能。

以前为了安全考虑,我们通常把PLC机柜和操作站都放到安全的地方,跟现场连接用硬接线的方式,这样检测和控制肯定一点问题都没有。



有没有国标、行业标准或其他指导意见来规定,是否能用通讯的方式来动作现场的PLC或者执行器之类的东西呢?请指教,谢谢!

 

发表于 2019-5-9 14:47:14

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
275340019 + 2 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 diyihaiba 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这是很常见控制站、操作站设置模式啊。通过冗余光纤连接。不能用其它通讯方式。

 

发表于 2019-5-9 19:57:43

回复

举报

diyihaiba楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
275340019 发表于 2019-5-9 19:57
这是很常见控制站、操作站设置模式啊。通过冗余光纤连接。不能用其它通讯方式。

谢谢,再请教一下,平时操作站和控制站都放到相对安全的机柜间和中控室,这样可以用光纤连接,如果有一方是放到相对不安全的地方,会不会有路由安全的考虑而不许使用光纤或通讯来控制?有没有相对明确的标准规范,或者没有限制呢?

 

发表于 2019-5-10 15:27:22

点评

不管放在哪里(当然要满足相关规范,这个不在本帖讨论范围内),长距离连接都是用光纤。一般按冗余光纤模式,两个路由,一天一地最好。如不能,也不要在同一路径内,比如同一个槽盒肯定不合适。  详情 回复 发表于 2019-5-10 17:08
回复

举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
现在通讯技术很成熟了,而且采用冗余通讯(两台交换机、两路光缆),楼主不用担心这个问题。在实施时,两路通讯光缆不走同一条路径,避免同时受损。硬线方式在点位少,距离近的时候可以考虑。

 

发表于 2019-5-10 16:21:19

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
275340019 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

举报

diyihaiba楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ssln123 发表于 2019-5-10 16:21
现在通讯技术很成熟了,而且采用冗余通讯(两台交换机、两路光缆),楼主不用担心这个问题。在实施时,两路 ...

也就是说并没有明文说能或不能这么实施对吧。那就按实际情况选择了。谢谢!

 

发表于 2019-5-10 16:40:21

回复

举报

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
diyihaiba 发表于 2019-5-10 15:27
谢谢,再请教一下,平时操作站和控制站都放到相对安全的机柜间和中控室,这样可以用光纤连接,如果有一方 ...

不管放在哪里(当然要满足相关规范,这个不在本帖讨论范围内),长距离连接都是用光纤。一般按冗余光纤模式,两个路由,一天一地最好。如不能,也不要在同一路径内,比如同一个槽盒肯定不合适。

 

发表于 2019-5-10 17:08:12

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
雲目 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

举报

所谓采用通讯方式控制阀门是指控制系统输出通讯信号(modbus,tcp/ip)直接控制阀门。这种方式一般来讲不推荐,但是现场总线系统输出的就是数字信号,也没啥问题。上海赛科10多年前就是现场总线系统也没什么问题。楼主说的这种是上位机与控制站走光纤,哪个系统上位机和控制站通讯肯定都是走的网络协议。没有见过别的。

 

发表于 2019-5-10 21:12:56

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个很正常  以后都是这样减少工作量    几百米直接485  以太网都可以控制放现场上位机远控  做个冗余更安全核心是控制程序和联锁的安全停车

 

发表于 2019-5-12 19:39:13

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

本区【企业会员】 加入

 红外热成像专家

 18615071768 网址

 微信手机同号

 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。

 流体控制专家

 13798581976 网址

 微信电话同号

 主营产品:零泄漏电磁阀、防爆高压电磁阀、高压电磁阀、微型电磁阀、低功耗电磁阀、氢气电磁阀、高压过滤器、碳纤维储氢罐、碳纤维蓄能器、碳纤维油缸、碳纤维气缸...

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083715 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 | 


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197