[求助] 在哪条规范里说联锁信号一定要用硬线

[复制链接]
6.5K |16
ratlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请教在哪条规范里说联锁信号一定要用硬线?
我们要求联锁的点要用硬线拉到DCS,但设计院不听话,好几个联锁的条件信号用了modbus通讯进DCS,我翻了20511,没有任何一条说联锁信号一定用硬线.
请教大家!

 

发表于 2019-1-16 16:27:48

评分

参与人数 3财富 +14 海川分 +5 收起 理由
1111111 + 5 + 5 发起议题
zxg.wylton + 5 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 ratly 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

牜牜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
SH 3018-2003 条文说明 9.6 安全仪表系统宜采用4-20mA DC模拟信号,不采用现场总线、HART或其他穿行通讯信号

 

发表于 2019-1-16 17:44:29

评分

参与人数 3财富 +13 收起 理由
1111111 + 5 热心助人
zxg.wylton + 5 积极参与
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

牜牜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
GBT 50770-2013 6.1.5 测量仪表不应采用现场总线或其他通信方式座位安全仪表系统的输入信号。

 

发表于 2019-1-16 17:53:06

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

仪表信号不应才信软线吗,为什么非得用硬线呢?你们是甲方,设计院还能和你们顶,他们很牛啊,弄他

 

发表于 2019-1-17 08:02:30

回复

使用道具 举报

alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
50770里有明确规定

 

发表于 2019-1-17 08:19:25

回复

使用道具 举报

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
love861204 发表于 2019-1-17 08:02
仪表信号不应才信软线吗,为什么非得用硬线呢?你们是甲方,设计院还能和你们顶,他们很牛啊,弄他

幸好没碰见过你这样的业主。
不管甲乙丙丁,都是工作需要,没有谁跟谁深仇大恨,都应该互相尊重。

 

发表于 2019-1-17 08:33:05

回复

使用道具 举报

荆榛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
DCS系统无此强制要求,SIS/ESD才有,参见GBT 50770-2013第9.1.5.

 

发表于 2019-1-17 09:56:03

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

275340019 发表于 2019-1-17 08:33
幸好没碰见过你这样的业主。
不管甲乙丙丁,都是工作需要,没有谁跟谁深仇大恨,都应该互相尊重。

这是基本的东西啊,设计院也是要根据甲方需求啊,你不能胡弄啊,你设计的让我维修什么的天天忙得要死,你咋弄,我出钱让你设计院设计,你都不听话,要你干嘛

 

发表于 2019-1-17 10:50:47

回复

使用道具 举报

荆榛 发表于 2019-1-17 09:56
DCS系统无此强制要求,SIS/ESD才有,参见GBT 50770-2013第9.1.5.

9.1.5说的是安全系统与其他系统的连接采用硬连接,不是必须用硬线吧

 

发表于 2019-1-17 10:55:45

回复

使用道具 举报

lotos1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 lotos1987 于 2019-1-19 22:10 编辑
love861204 发表于 2019-1-17 08:02
仪表信号不应才信软线吗,为什么非得用硬线呢?你们是甲方,设计院还能和你们顶,他们很牛啊,弄他

硬线的意思不是硬质电缆,指的是电缆里的信号不是modbus、profibus等软件编码,而是来自于4-20mA或者0-10V等硬件电路信号。另外,设计院需要遵循规范开展设计,在不违反规范强制条款的前提下,综合技术发展尽量满足业主要求。但是违反规范的问题是不能让步的,否则要承担相应法律责任。做甲方过于强硬的话,非要设计院干嘛呢?

 

发表于 2019-1-19 22:08:07

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
硬线的意思不是硬质电缆,指的是电缆里的信号不是modbus、profibus等软件编码,而是来自于4-20mA或者0-10V等硬件电路信号。

同意

 

发表于 2019-1-21 12:19:07

回复

使用道具 举报

lotos1987 发表于 2019-1-19 22:08
硬线的意思不是硬质电缆,指的是电缆里的信号不是modbus、profibus等软件编码,而是来自于4-20mA或者0-10 ...

这是硬连接吧,大的设计院还好,小的设计院怎么有的设计也有问题的

 

发表于 2019-1-23 07:34:19

回复

使用道具 举报

DCS联锁信号没规定必须要硬线连接……
SIS连线好像也说的是宜,也不是应吧……

 

发表于 2019-1-23 08:59:03

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lvnengkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
9楼10楼有道理,硬连接不是硬线,重要测控点用硬线,那不是等着跳车呢吗,尤其是现场有震动场合。

 

发表于 2019-2-10 05:41:14

回复

使用道具 举报

呵呵。


硬线不是硬芯电线,
硬线是奶奶个熊的4~20mA,是0-10V,
?
?
?
果真?

4-20mA,如果说它是“硬件电路信号”的话,
那么modbus、profibus,软件编码也是电流电压编的么,咋就不是“硬件电路信号”呢?



分割线--------------------------------------

大过年的,喝口醪糟也壮阳呀,
水鸟好硬好硬,
是个硬件,
尿泡尿都硬棒棒的,堵下水道挖..........










 

发表于 2019-2-10 07:04:38

回复

使用道具 举报

楼主过年好!

楼主

楼主发财!

 

发表于 2019-2-10 07:10:26

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.077903 second(s), 107 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197