近期有专家来检查提出了两个问题,再此请教大家1、RTO点火点与天然气燃气柜以及甲类区域的安全距离?2、燃烧后尾气排空管与甲类区域的安全距离?在这里说明下 我们的RTO烟气出口经过三级碱洗塔洗涤后至放空管排空,专家说不排除明火或者火星之类的烟气过去。请各位大神指点迷津

 

发表于 2019-1-12 16:20:05

评分

参与人数 2财富 +12 收起 理由
guohaoran + 2 发起议题
渝琴 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 不是好的man 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

本帖最后由 myyywy 于 2022-7-22 17:00 编辑

专家的意思是这两个属于明火点,若按《建筑设计防火规范》则依据3.4.2条,不应少于30m。

 

发表于 2022-7-22 16:59:54

回复

使用道具 举报


尾气排放管道安装阻火器,安装阻火器后就应该没事了。

 

发表于 2022-7-23 16:58:49

回复

使用道具 举报

安装了阻火器,还是按明火点,就完蛋了

 

发表于 2022-7-26 11:48:08

回复

使用道具 举报

一切听专家的,专家说啥就是啥

 

发表于 2022-7-27 16:13:15

回复

使用道具 举报

RTO点火点与天然气燃气柜以及甲类区域的安全距离?这个属于明火点无:疑,按《建筑设计防火规范》3.4.2条,不应少于30m。2、燃烧后尾气排空管与甲类区域的安全距离?若RTO烟气出口经过三级碱洗塔洗涤后至放空管排空,夹带明火或者火星之类的烟气经过三次碱水洗涤后是不可能再有火星之类过去的。此处就不用再按明火点考虑和甲类区域的安全距离了。

 

发表于 2022-7-28 09:20:59

回复

使用道具 举报

斜玉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
最近做项目遇到这个了,楼上说的没问题

 

发表于 2022-9-7 08:58:50

回复

使用道具 举报

四川蜀泰—海岸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
总之30米开外就够了

 

发表于 2022-10-13 17:09:34

回复

使用道具 举报

jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
对于这样的问题,一是要按照《建规》的2.1.8和2.1.9条判断是不是明火地点、散发火花的地点,二是要看看甲类区域是什么性质的区域,比如楼主说的天然气调压柜等,按照《城镇燃气设计规范》要求与明火地点、散发火花的地点间距要求就不是30米。所以,要具体情况具体分析,当然是在保证安全的前提下。

 

发表于 2022-10-14 08:15:26

回复

使用道具 举报

我们是石化企业,也正在上RTO和焚烧炉项目,1、RTO的天然气减压站是属于RTO的附属设备,故不适用30m'的安全间距;2、另外天然气属于比空气轻的气体,按照GB50058爆炸区域仅为5m,3、结合GB50160设计院建议天然气减压站距明火设备15m进行考虑!4、天然气的烟筒算明火设备,这是瞎掰,请专家找出相应规范(通常RTO是有很多防止超温燃烧的连锁措施)

 

发表于 2022-10-16 16:10:58

回复

使用道具 举报

icemanniuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
谢谢

 

发表于 2022-10-21 19:02:03

回复

使用道具 举报

wx_c81GjVIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
在精细化工领域烟囱也是按照明火点定义的,1、精细化工烟囱只有15-35米,2、精细化工因强腐蚀性,多采用玻璃钢管,不耐温2、安全局分享过过因床层温度失衡导致温度下移最终导致玻璃钢烟囱因高温自燃的案例。

 

发表于 2024-8-9 10:11:43

回复

使用道具 举报

wx_c81GjVIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
myyywy 发表于 2022-7-22 16:59
专家的意思是这两个属于明火点,若按《建筑设计防火规范》则依据3.4.2条,不应少于30m。

专家说的是对的,都是按照明火点处理,精细化工烟囱非碳钢,多数为玻璃钢,不耐温,多出发生过自燃案例,明火点无疑

 

发表于 2024-8-9 10:13:18

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.217221 second(s), 95 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197