如题,静压式液位计室外安装在污水池底部,担心短管冬天会被冻上。
请教各路师傅,看看有什么好的建议。

PS:顶上有雷达液位计,设计之初业主一定让要加静压式的,现在安装成了两难。

短管大致是附件的样子

 

发表于 2018-12-12 14:10:10

压力

压力

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
dennyshen2549 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 bomq123_GCIX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
怎么没用法兰的呢,这么细的管子先不说冻不冻,污水很容易堵吧。只有保温加伴热了。

 

发表于 2018-12-12 14:16:36

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
dennyshen2549 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bomq123_GCIX楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
实际安装的管也这个粗DN32,堵倒不会堵,关键加伴热实在不方便!设计也没有相应的电缆和管线

 

发表于 2018-12-12 14:31:39

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
dennyshen2549 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

如果内部的温度可以的话,做点厚保温基本可以,温度不高的话蒸汽伴热,不方便的话弄个电伴热

 

发表于 2018-12-12 16:57:01

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bomq123_GCIX楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
我查到了24V电伴热,不知道效果如何,只要不结冻就行。

 

发表于 2018-12-12 18:41:34

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lsp105VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
害怕冬天冻凝,只有加伴热了,只保温、不伴热应该效果不好。可以使用蒸汽伴热、热水伴热或者电伴热。

 

发表于 2018-12-12 20:26:37

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
现场有没有条件加投入式静压式液位计啊,可以直接将测量部件扔水里,就不会冻了,如果没有条件只能给这个做保温了,根据现场实际介质温度看看需不需要伴热

 

发表于 2018-12-13 12:50:23

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wantyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
看下当地最低温度,如果零下比较多就伴热,不多就弄个保温

 

发表于 2018-12-14 07:01:06

回复

使用道具 举报

加保温加伴热是不会被冻住的,但是这么细的管,佷容易堵,建议定期清洗吧

 

发表于 2018-12-14 08:53:11

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.315329 second(s), 98 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197