[讨论] 循环水泵的问题

[复制链接]
13K |14
li376968709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
水泵参数:
离心泵
Q=5300m3/h,H=60m
配套电机
P=1120kW   V=10000V
n=990r/min
设备方面要求:水泵出口压力控制6公斤,但是如果控制6公斤的时候流量仅有4150m3/H,目前循环水泵的出口阀门嘞到40°,上水塔的阀门嘞到40°(因旁滤需要压力为2公斤),目前开启二台泵,上水压力是4.2公斤,回水压力2公斤;实际这是一个矛盾点,设备考虑设备的最优操作,工艺需要考虑管网压力及流量,不知道各位水友是如何调控这些参数的;

 

发表于 2018-12-11 17:37:31

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
匆匆的过客 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 li376968709 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

啊哈哈_DTWWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我建议楼主还是有个简图更能直观让大家了解实际情况,持续关注中

 

发表于 2018-12-11 19:22:06

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
匆匆的过客 + 3 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

泵的进口压力多少,如果进口常压,出口6公斤那么泵达到额定转速,流量就应该在5300方左右。

 

发表于 2018-12-11 22:23:07

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
匆匆的过客 + 6 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

li376968709楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
泡沫_ZPTK 发表于 2018-12-11 22:23
泵的进口压力多少,如果进口常压,出口6公斤那么泵达到额定转速,流量就应该在5300方左右。

泵出口压力控制在5.8公斤左右,进水常压

 

发表于 2018-12-12 07:25:25

回复

使用道具 举报

li376968709 发表于 2018-12-12 07:25
泵出口压力控制在5.8公斤左右,进水常压

可能泵本身就达不到这个流量,或者口环间隙太大了

 

发表于 2018-12-12 08:06:30

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
匆匆的过客 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

英雄留步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
我遇到的情况差不多,但是我没有旁滤。
      将出口阀门开度调大,设备运行压力和运行流量就能够达到泵本身的设计参数了;
      如果你因为旁滤而不能开,那我想说,作为工艺放大泵的运行压力及流量要求,就是你的事情了。
     或者你将旁滤设置在凉水塔单元就好,具体没有简图,只能臆断一下,共勉.

 

发表于 2018-12-12 08:20:24

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
匆匆的过客 + 8 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

你的问题出在回水的控制,应该使用凉水塔上水(总回水)阀控制流量,各用水之路可以随需要控制。各泵的出口阀门应该以该泵的额定电流规定的一下,不能超负荷时的阀门开度。

 

发表于 2018-12-12 10:11:49

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

li376968709楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
CHANGBAISHI 发表于 2018-12-12 10:11
你的问题出在回水的控制,应该使用凉水塔上水(总回水)阀控制流量,各用水之路可以随需要控制。各泵的出口 ...

我也觉得应该是这样,但是这样的话我们泵的出口压力无法控制多高,虽然电流没有超,但是设备还是要求控制泵出口的压力

 

发表于 2018-12-12 11:39:42

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
hesonchang214 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

li376968709楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
CHANGBAISHI 发表于 2018-12-12 10:11
你的问题出在回水的控制,应该使用凉水塔上水(总回水)阀控制流量,各用水之路可以随需要控制。各泵的出口 ...

我也觉得应该是这样,但是这样的话我们泵的出口压力无法控制多高,虽然电流没有超,但是设备还是要求控制泵出口的压力

 

发表于 2018-12-12 11:39:45

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
匆匆的过客 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xuexijiaoliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
还是需要根据现场实际情况去判断调整,这个就得专门调整找一个最佳控制点,个人认为泵出口阀门开度太小,我们单位进出口都是全开的,一般是通过回水上塔阀门来控制系统压力,

 

发表于 2019-1-5 10:54:08

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
匆匆的过客 + 6 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

JHWSXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
DCS图片发一张

 

发表于 2019-5-19 17:10:11

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hesonchang214 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lyuguoleiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
从实际应用来说,你控制水泵出口压力没有意义,用水车间关注的是送到设备的压力,即,供水车间关注好总(母)管压力就行,保证自己的泵不超电流就行(节能这一点儿就不考虑了)。关于水泵流量,首先要看看流量计准不准,可以买一套便携式超声波流量计复核,不贵,4-5千一套。牵涉到技术改造水泵时,为精确确定流量,第三方改造厂家从来不相信原系统自带的流量计显示值,都是自己测定。所以,不好判定是不是泵的问题。一般情况下,不能因为要旁滤而导致用水车间流量不足,如果找不到平衡点,你可以对系统改造,增加一台10m扬程左右的管道泵即可。

 

发表于 2019-5-23 15:18:17

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zwp997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我们出口开度20,哈哈。

 

发表于 2019-8-27 21:57:17

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hesonchang214 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

daishu2857VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
首先,水泵出口阀前压力表如果达到6公斤,水池水位高于泵吸入口,如果流量不够,说明泵或者电机有问题,管网水压可以通过各用水点出口阀控制,整个系统调整好了之后,循环水泵出口阀建议尽量开大。

 

发表于 2019-8-28 14:41:36

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

目前不知道你要求是6公斤的流量是多少?建议可以考虑降低水泵扬程;H=30即可,泵功率可以大幅度降低;需要60米扬程的增加管道泵;正常情况下是可以节能很多的。谢谢!

 

发表于 2019-9-4 15:15:24

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.285526 second(s), 130 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197