[讨论] 氧气瓶周围可以有开关箱吗?

[复制链接]
2.3K |10
阅读字号:
1329135447VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
在某机加工企业,车间的气瓶存放点,不足0.5米墙上,装有开关箱,是否合适?

 

发表于 2018-9-6 18:07:58

评分

参与人数 3财富 +15 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极参与
匆匆的过客 + 5 发起议题
68589544 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 1329135447 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ylb913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +1 财富值财富

本帖最后由 ylb913 于 2018-9-6 19:40 编辑

有的话必须是防爆的。

 

发表于 2018-9-6 19:04:30

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
飞虎小桃 + 3 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +1 财富值财富

机加工车间的开关箱是随时要用的,不是接线就是拉闸,因此在这个位置非常不合理,一旦泄露气体会引发爆炸或火灾事故。从这个角度讲恐怕防爆型也不能解决这个问题,只能另选位置,远离危险区域才好。

 

发表于 2018-9-6 21:06:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川博士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +1 财富值财富

这个位置非常不合理

 

发表于 2018-9-6 21:36:52

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +1 财富值财富

机加车间正常情况下不会有爆炸性气体,所以配电设备都不会是防爆型的。由于氧气具有很强的助燃特性,距离很近的开关箱中的开关动作过程中会有打火或者拉弧现象出现,此时如果有氧气泄漏致使火花被氧气助燃,或燃起明火,引起不必要的火灾,甚至烧坏配电箱、电缆,引起事故扩大化。因此这个位置不应该安装开关箱。
另外鉴于开关箱的用途,需要经常开箱合闸、拉闸、接线,因此即便是防爆型,除非不开盖,否则仍然不能解决上述问题,故移位是最好的办法。

 

发表于 2018-9-6 22:32:15

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
飞虎小桃 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +1 财富值财富

你好,氧气或者乙炔气瓶存放点周边半米之内是不允许存在可燃物的,开关箱算是个点火源,我个人感觉比可燃物还要危险些,干安全要考虑极端情况,气瓶如果是氧气或者乙炔的话,如果泄露,遇到点火源就会很危险,很可能会发生爆炸。如果是为二氧化碳,或者氩气等呢,显然危险性是不大的,可以存放。

 

发表于 2018-9-6 23:14:09

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
1329135447 + 1 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

狗蛋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +1 财富值财富

不合适  ,要远离开关箱这个点火源!

 

发表于 2018-9-7 08:30:23

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
1329135447 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

龙在天涯_AYEBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +1 财富值财富

不合适

 

发表于 2018-9-7 09:00:01

回复

使用道具 举报

kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +1 财富值财富

不合适。

 

发表于 2018-9-7 09:11:40

回复

使用道具 举报

guansmile99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +1 财富值财富

距离近,建议加装防爆

 

发表于 2018-9-7 10:46:21

回复

使用道具 举报

cy5350432_QMDYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +1 财富值财富

氧气或者乙炔气瓶存放点周边半米之内是不允许存在可燃物的,真的需要的话确定安全距离以及安装防爆开关箱

 

发表于 2018-9-7 12:59:01

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
68589544 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.312116 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197