请教一下,管道设计压力是1.76MPa,用水试压,阀门选2.5MPa可以吗

 

发表于 2018-8-17 12:34:36

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
955559 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 lhhn2001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

z353911331VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以的,管道试压是工作压力的1.5倍,你这个管道的工作压力是多少。

 

发表于 2018-8-17 12:50:25

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wolfhlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
管道设计压力1.76MPa,阀门建议提高一个等级采用4.0MPa的

 

发表于 2018-8-17 13:09:16

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 1 答非所问!
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

pl0531VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以的

 

发表于 2018-8-17 14:00:27

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jwind12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不能贸贸然确定
主要还得看你管线的操作温度,不同温度下材质的许用应力不一样
水压试验压力和设计压力的系数绝不仅仅是按照常规的1.5倍那么简单
常温下可以按照1.5考虑,但是设计温度比较高的话,不同材质的(20℃下许用应力)/(操作温度下许用应力)比值系数就很大
具体要求详见GB50517-10.3章节

 

发表于 2018-8-17 14:36:21

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
小小化工工程师 + 6 深入讨论
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lhhn2001楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
z353911331 发表于 2018-8-17 12:50
可以的,管道试压是工作压力的1.5倍,你这个管道的工作压力是多少。

工作压力是1.6MPa的

 

发表于 2018-8-22 08:19:32

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lhhn2001楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
jwind12 发表于 2018-8-17 14:36
不能贸贸然确定
主要还得看你管线的操作温度,不同温度下材质的许用应力不一样
水压试验压力和设计压力的 ...

管道操作压力是1.6MPa,温度是常温的喷气燃料管道

 

发表于 2018-8-22 08:20:26

评分

lhhn2001 发表于 2018-8-22 08:20
管道操作压力是1.6MPa,温度是常温的喷气燃料管道

常温的话按照1.5倍设计压力没问题

 

发表于 2018-8-22 14:56:56

回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-22 14:56:59

回复

使用道具 举报

jocysongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
阀门一般选用比管道设计压力高一个等级就行。

 

发表于 2018-8-22 16:32:51

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.243773 second(s), 96 queries , Redis On. 劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197