高压PT柜报警故障

[复制链接]
24.4K |10
尧尧120219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
最近高压PT柜出现谐振报警和PT断线报警,但是一直在正常运行,麻烦师傅们给解释一下这是什么原因,这种问题怎么解决,谢谢了

 

发表于 2018-5-28 17:30:20

173018nsn19gi9fvdf1n91.png
173019g99hhtovhir3njht.png

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 尧尧120219 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

含糊涂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
检查压变二次,尤其是开口三角回路。

 

发表于 2018-5-28 20:27:49

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
sdscj0122 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

你这个消协装置坏了吧,谐振时接地故障灯亮是正常的,PT断线时接地故障灯亮就不对了。
谐振是供电系统中的电感、电容达到谐振值时就会发生。
PT断线的原因:PT烧坏一相、二次线断线、保险熔断、消协装置乱报。

 

发表于 2018-5-29 12:37:41

回复

使用道具 举报

尧尧120219楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
sdscj0122 发表于 2018-05-29 12:37
你这个消协装置坏了吧,谐振时接地故障灯亮是正常的,PT断线时
谢谢你!PT断线的问题解决了是因为有一相的高压熔断器溶掉了。谐振的问题怎么解决呢?加消谐器可以吗?

 

发表于 2018-5-30 19:22:58

回复

使用道具 举报

尧尧120219 发表于 2018-5-30 19:22
谢谢你!PT断线的问题解决了是因为有一相的高压熔断器溶掉了。谐振的问题怎么解决呢?加消谐器可以吗?

上传一篇关于谐振的文章,供你学习吧。

 

发表于 2018-5-30 21:44:20

电力系统谐振消除方法详解.doc

33.5 KB, 下载次数: 7, 下载积分:财富 -5 财富值

 [预览]  

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
多谢分享~

 

发表于 2018-5-31 09:55:44

回复

使用道具 举报

heshenghui520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
学习学习学习

 

发表于 2018-6-4 20:00:44

回复

使用道具 举报

尧尧120219楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
sdscj0122 发表于 2018-05-29 12:37
你这个消协装置坏了吧,谐振时接地故障灯亮是正常的,PT断线时
能麻烦您给解释一下谐振是怎么产生的吗?我对这句话不是很明白:谐振是供电系统中的电感、电容达到谐振值时就会发生!谢谢您了!

 

发表于 2018-6-6 19:26:16

回复

使用道具 举报

尧尧120219 发表于 2018-6-6 19:26
能麻烦您给解释一下谐振是怎么产生的吗?我对这句话不是很明白:谐振是供电系统中的电感、电容达到谐振值时 ...

铁磁谐振是由铁心电感元件,如发电机、变压器、电压互感器、电抗器、消弧线圈等和和系统的电容元件,如输电线路、电容补偿器等形成共谐条件,激发持续的铁磁谐振,使系统产生谐振过电压。
 二、铁磁谐振的现象
  1、铁磁谐振的形式及象征
  1)基波谐振:一相对地电压降低,另两相对地电压升高超过线电压;或两相电压降低、一相电压升高超过线电压、有接地信号发出
  2)分次谐波:三相对地电压同时升高、低频变动
  3)高次谐波:三相对地电压同时升高超过线电压
  2、串联谐振的现象:线电压升高、表计摆动,电压互感器开口三角形电压超过100V
  三、铁磁谐振产生的原因及其分析
  1、铁磁谐振产生的原因:
  1)、有线路接地、断线、断路器非同期合闸等引起的系统冲击
  2)、切、合空母线或系统扰动激发谐振
  3)、系统在某种特殊运行方式下,参数匹配,达到了谐振条件
  2、串联谐振产生的原因:进行刀闸操作时,断路器隔离开关与母线相连,引发断路器端口电容与母线上互感器耦合满足谐振条件
  3、电力系统铁磁谐振产生的原因分析
  电力系统是一个复杂的电力网络,在这个复杂的电力网络中,存在着很多电感及电容元件,尤其在不接地系统中,常常出现铁磁谐振现象,给设备的安全运行带来隐患,下面先从简单的铁磁谐振电路中对铁磁谐振原因进行分析。

 

发表于 2018-6-7 10:54:30

回复

使用道具 举报

唯恐世界不乱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
sdscj0122 发表于 2018-6-7 10:54
铁磁谐振是由铁心电感元件,如发电机、变压器、电压互感器、电抗器、消弧线圈等和和系统的电容元件,如输 ...

再开口三角形上串接灯泡或电阻能否抑制谐振的产生?

 

发表于 2018-6-7 16:20:08

回复

使用道具 举报

唯恐世界不乱 发表于 2018-6-7 16:20
再开口三角形上串接灯泡或电阻能否抑制谐振的产生?

可以,这个属于二次消协,解决不了一次谐振问题

 

发表于 2018-6-11 09:42:22

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.201782 second(s), 72 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197