油浸式变压器的温度

[复制链接]
2.2K |1
尧尧120219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 催化一粟 于 2018-5-11 16:05 编辑

厂区有一台10kv油浸式电力变压器,最近低压侧基本没有设备运行,但是测量的变压器上层油温在50摄氏度,由于变压器很老旧了,油枕上油视窗也看不清,这种情况正常吗?

 

发表于 2018-5-11 15:53:41

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
sdscj0122 + 2 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 尧尧120219 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

你的变压器估计是S9系列,不会是S7系列吧,也不会是铝芯吧?变压器空载时温度接近于环境温度,如果环境温度为25度,变压器油枕显示50度,明显的不正常。建议你用手触摸一下变压器的外壳,看看壳体温度是否也较高,再做出进一步的判断,究竟是油枕误指示还是变压器真正的温度高,如果是真实的温度高,变压器要进行试验、检修来确诊故障原因了。

 

发表于 2018-5-11 16:36:36

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与

查看全部评分